ВТБ! написал : Хотя, не надо - металлорукав сам возьмёт.

Еще и пожар устроит, при хорошей нагрузке на одной из фаз.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12018

09.08.2011 в 14:06:16

Kamikaze, спасибо за конкретный пункт. Длительная нагрузка ограничена 16А. Теоретический и нормативный вопрос снят. Практически - каждый сам себе кузнечик.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

09.08.2011 в 14:26:47

Мишутк написал : нормативный вопрос снят

"2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)."

Из таблицы 2.1.2. "2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках"

0