ВТБ! написал :
"Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах ... для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе."
Смотрим 1.3.6. - и видим 42А.
И не пиковой - а длительной.
Согласен, термин не тот применил. Не пиковой нагрузки, а максимальной, если она длительная. В случае с дискотекой это скорее всего так и будет.
"ПУЭ, Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных"
А ВВГ - с поливинилхлоридной изоляцией. Посему - таблица 1.3.4. Это если по ПУЭ. Производители дают существенно более высокий ток и даже выше, чем в 1.3.6. ЮжКабель, например - 46А для 4*6мм2 в воздухе. На какие данные ориентироваться - дело проектанта/исполнителя/хозяина, но я рекомендую выбирать наименее нагруженный вариант. Т.е. ПУЭ таблицу 1.3.4.