ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

10.08.2011 в 19:34:55

Взводатор написал : пиковую нагрузку 6мм2 не выдержит

"Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах ... для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе." Смотрим 1.3.6. - и видим 42А. И не пиковой - а длительной.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Взводатор
Взводатор
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

11.08.2011 в 11:01:33

ВТБ! написал : "Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах ... для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе." Смотрим 1.3.6. - и видим 42А. И не пиковой - а длительной.

Согласен, термин не тот применил. Не пиковой нагрузки, а максимальной, если она длительная. В случае с дискотекой это скорее всего так и будет.

"ПУЭ, Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных" А ВВГ - с поливинилхлоридной изоляцией. Посему - таблица 1.3.4. Это если по ПУЭ. Производители дают существенно более высокий ток и даже выше, чем в 1.3.6. ЮжКабель, например - 46А для 4*6мм2 в воздухе. На какие данные ориентироваться - дело проектанта/исполнителя/хозяина, но я рекомендую выбирать наименее нагруженный вариант. Т.е. ПУЭ таблицу 1.3.4.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

11.08.2011 в 11:33:22

Взводатор написал : В случае с дискотекой это скорее всего так и будет.

В случае с дискотекой будет 32А. Сгодится даже алюминий 3*6. ;)

Взводатор написал : благоразумно на ввод взять кабель 16мм

Чай не непрерывное производство, чтобы четырёхкратный запас по меди делать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Взводатор
Взводатор
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

11.08.2011 в 11:46:38

Алюминий 3*6? Для трех фаз? Для несимметричной нагрузки? С массой аппаратуры, требующей защитного заземления?

Определяющим фактором здесь выступает селективность автоматов. Дискотека - место массового скопления людей, увеселительное заведение. "Торг здесь неуместен!"(с)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

11.08.2011 в 12:00:23

Взводатор"3.1.13. В случаях, когда требуемая допустимая длительная токовая нагрузка проводника, определенная по 3.1.9 и 3.1.11, не совпадает с данными таблиц допустимых нагрузок, приведенных в гл. 1.3, допускается применение проводника ближайшего меньшего сечения, но не менее, чем это требуется по расчетному току."

Так что неточность в названии таблицы не помешает применить защиту 40А для защиты линии ВВГ 3*6. Селективность защиты по перегрузке будет обеспечена. А по КЗ - пока мало исходных данных.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Взводатор
Взводатор
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

15.08.2011 в 14:28:13

"когда требуемая допустимая длительная токовая нагрузка проводника ... не совпадает с данными таблиц допустимых нагрузок" т.е. любое промежуточное значение

"допускается применение проводника ближайшего меньшего сечения" т.е. с максимальным током, меньшим, чем требуемая/расчетная

"но не менее, чем это требуется по расчетному току" т.е. с током более или равноым расчетному.

Т.е. можно, но нельзя.

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

19.08.2011 в 10:52:38

Взводатор написал : "ПУЭ, Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных" А ВВГ - с поливинилхлоридной изоляцией. Посему - таблица 1.3.4. Это если по ПУЭ. Производители дают существенно более высокий ток и даже выше, чем в 1.3.6. ЮжКабель, например - 46А для 4*6мм2 в воздухе. На какие данные ориентироваться - дело проектанта/исполнителя/хозяина, но я рекомендую выбирать наименее нагруженный вариант. Т.е. ПУЭ таблицу 1.3.4.

А я всегда ориентировался при подборе медных кабелей на табл. 1.3.6,не кроется ли здесь неточность,т.к. в 1.3.4 указаны провода и с ПВХ и с резиновой изоляцией,а в 1.3.6 уже кабели но почему-то только с резиновой

0
Взводатор
Взводатор
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

23.08.2011 в 12:59:36

Ориентируйтесь на способы прокладки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.