_ivan
_ivan
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Минск

Сообщений: 15

09.08.2011 в 13:11:52

Здравствуйте.

1-а комнатная квартира, была перепланировка, кухни ванны и коридора, в результате нет естественной вытяжки в ванной :). Поэтому решил поставить канальный вентилятор в ванной чтобы была вытяжка в ванной и хотелось бы чтобы она работала всегда вытягивая воздух со всех квартиры, площадь 37 кв.м. из них кухня 10 кв.м. (на кухне хорошо тянет естественная вытяжка)

В комнате есть ниша + утеплены изнутри стены, воздуха мало :), поэтому думаю поставить в стену коридора еще один канальный вентилятор чтобы вытягивать воздух из ниши в коридор, коридор шириной 2х2 и в нем дверь в ванную где будет стоять вентилятор меньшей мощности. Приток воздуха будет с балкона в комнату и с кухни (у них общий балкон).

Вопрос будет ли работать такая схема, и можно ли использовать такое оборудование, долго ли оно проработает при постоянной работе, смущает пластиковый корпус, но нравиться уровень шума и габариты ?

  1. Канальный вентилятор в ванной, должен работать всегда (Soler & Palau) Вентилятор канальный TD 250/100 или более мощный (Soler & Palau) Вентилятор канальный TD 350/125

  2. Канальный вентилятор в стене из ниши комнаты в коридор
    Вентилятор канальный Silentub-100

Может есть более удачное бюджетное решение до 200-300USD, возможно стоит пересмотреть бюджет :) и почему?

Спасибо.

0
Вложение
_ivan
_ivan
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Минск

Сообщений: 15

10.08.2011 в 10:36:15

Помогите принять правильное решение чтобы был свежий воздух :)

Есть комната, в одном конце дверь на балкон, а в противоположном углу ниша где спальное место, дверь в коридор с той же стороны, где и дверь на балкон, в результате в нише нет протока и мало воздуха.

Чтобы в нише был свежий воздух, можно ли поставить вентилятор в нише, в стене, в коридор, он ведь должен тянуть воздух из общей комнаты в нишу а потом в коридор. Будет ли работать такая схема?

Что делать?

Спасибо.

0
alfabravo
alfabravo
Эксперт

Регистрация: 22.08.2008

Москва

Сообщений: 1858

10.08.2011 в 11:47:35

тянуть надо вентканалы с принудительным воздухообменом.мастера знают!

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

10.08.2011 в 11:52:32

_ivan написал : Вопрос будет ли работать такая схема,......

Работать будет.

  • Но лучше еще поставить вентилятор и на кухне (иначе все будет зависеть от приточного клапана, от его давления на открытие. Если он жесткий то можно получить перевертышь в кухонном канале. Вот поэтому и нужен здесь то же вентилятор)
  • в стену между комнатой и коридором можно ставить вентилятор а можно и простую переточную решетку. Лучше, конечно, будет работать вент. Но для экономии средств - можно его убрать заменив на решетку.

_ivan написал : долго ли оно проработает при постоянной работе, смущает пластиковый корпус, но нравиться уровень шума и габариты ?

;) :) На этот вопрос Вам никто не ответит. Техника - есть техника. В самых лучших условиях - работать будет долго. Хорошо то что у вентиляторов стоят шариковые подшипники на валу.

_ivan написал : Вентилятор канальный TD 250/100

Чуть дешевле но и пошумнее, посмотрите на вентиляторы LPT и им подобные. Они плоские и много места не занимают.

_ivan написал : Может есть более удачное бюджетное решение до 200-300USD

Есть ;) :) Берете в руки опахало и работаете вентилятором ;) :) (шутка) Дешевле врядли что получится. Мне кажется даже на тарахтелках дешевле не будет.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

10.08.2011 в 11:58:18

Лучше, конечно, организовать приток. В этом случае, чаще что и вытяжные вентиляторы не нужны. Ну, а "В безрыбье и рак рыба...." ;) :) Можно и поставить вытяжные вентиляторы, но обязательно надо обеспечить приток свежего воздуха. Похуже но работать будет ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

_ivan
_ivan
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Минск

Сообщений: 15

10.08.2011 в 11:59:02

Ким огромное Вам спасибо. Буду пробовать :)

0
_ivan
_ivan
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Минск

Сообщений: 15

10.08.2011 в 12:01:14

alfabravo я бы с радостью обратился к специалистам, но квартира в чужой стране, где люди говорят на другом языке, да и город сам по себе небольшой :).

Вот тут одно из моих решений, может сможете прокомментировать, буду благодарен :).

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=143878

0
_ivan
_ivan
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Минск

Сообщений: 15

10.08.2011 в 12:07:36

Ким, еще раз спасибо.

Т.е. если посмотреть схему из темы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=143878

то лучше в нишу организовать приток воздух, это будет лучше?

А как по затратам, количество свежего воздуха будет настолько же больше как и денег вложенных в решение :) или не значительно?

Спасибо.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

10.08.2011 в 12:18:31

То что Вы сами предлагаете финансово намного ниже чем организовывать полноценный механический приток. В Вашей схеме единственное "слабое звено", которое как говорят "на вкус и цвет..", это приточный клапан, через который в комнату будет поступать уличный холодный воздух. Он само-собой со временем нагреется но прохлада будет чувствоваться. Для меня, допустим, такой вариант не приемлем, я товарищ теплолюбивый и не люблю сквозняки ;) :). Но это я. Все остальное же - вполне нормально рабочий вариант. Поэтому, определяться все равно Вам, т.к. финансы Ваши.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

_ivan
_ivan
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Минск

Сообщений: 15

10.08.2011 в 12:31:08

Какой лучше вариант тогда выбрать.

Второй вариант требует меньше вмешательств в ремонт, но вентилятор прямо над спальным местом. А во первом варианте может ли быть аэродинамический шум из диффузора, если поставить воздуховод d100, его длинна до балкона получиться примерно 7 метром 4 поворота с выводом на балкон, какой мощности в (Па) нужен вентилятор, достаточно ли будет одного диффузора?

Спасибо.

0
Вложение
v777
v777
Новичок

Регистрация: 20.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

10.08.2011 в 23:33:51

Кроме вентилятора Вам нужно еще установить шумоглушитель. Без него шум будет очень назойливый и заметный. Длинной 600 будет достаточно, 900 вообще отлично. Да, учтите, что у этих вентиляторов не высокое давление!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.