ArVicBor
ArVicBor
Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

11.08.2011 в 12:20:26

Уверяет тут меня народ, что у них в доме (типовой, кирпичный в районе Преображенки) горячая вода и отопление подается к дому по одной трубе и уже в доме делится на систему отопления и систему горячего водоснабжения. Я честно говоря не силен в таких глобальных вопросах, но по моему это бред. Кто нибудь подобное вообще встречал?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

11.08.2011 в 20:46:30

Индивидуальный тепловой пункт. На входе ХВС и теплоноситель. 2 теплообменника - для домового контура отопления и нагрева ХВС до ГВС.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5082

11.08.2011 в 21:11:33

наоборот здорово, пипл не зависит от работы районной котельной

0
ArVicBor
ArVicBor
Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

12.08.2011 в 12:55:36

evgenygrig написал : Индивидуальный тепловой пункт.

Да это то понятно. Но народ уверяет, что в батареях именно вода из крана горячего. И описание такой схемы в инете есть. Только не понятно, ее в Москве применяли в давние годы, и она встречается, или народ бредит

0
vitil
vitil
Резидент

Регистрация: 12.08.2010

Мурманск

Сообщений: 1327

12.08.2011 в 14:08:14

Целые города отапливаются и ГВС-сятся по такой схеме. Называется она открытая (зависимая) схема теплоснабжения. Или - с прямым разбором. Теплообменников нет. Отопление с элеваторным узлом,нерегулируемым чаще всего. ГВС - просто прямой разбор, чаще всего, с обратки отопительной системы. Зимой из крана ГВ течет почти кипяток ( при графике 135-70). А Вы говорите бред.

0
ArVicBor
ArVicBor
Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

12.08.2011 в 14:14:07

vitil написал : А Вы говорите бред

Я не утверждаю, я спрашиваю. Я не знаю, что в Мурманске в батареях плавает, а у нас когда воздух спускаешь и полведра сливаешь с батарей, вонища стоит... там явно не просто подогретая вода а с какими то антикорозионными присадками, она аж темно-серого цвета ...

0
vitil
vitil
Резидент

Регистрация: 12.08.2010

Мурманск

Сообщений: 1327

12.08.2011 в 14:18:22

Все правильно. Это вода сетевого контура, специальным образом подготовленная. С добавками, вплоть до жидкого стекла, для поддержания сетей в условно чистом состоянии. Мурманск тут ни причем. Просто было время. когда такая схема была принята к исполнению, как экономически целесообразная. Скорее всего это начало 60-х годов. Может и немного позже.

0
ArVicBor
ArVicBor
Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

12.08.2011 в 14:23:02

vitil написал : Может и немного позже.

Ну мне собственно говоря и интересно. Сейчас такая схема именно в Москве осталась? Я уж не пытаюсь разобраться в остальных схемах.

0
vitil
vitil
Резидент

Регистрация: 12.08.2010

Мурманск

Сообщений: 1327

12.08.2011 в 14:57:02

Определить не сложно. Если попасть в домовой (подъездный) теплоузел. Если не найдете теплообменников (хоть трубчатых, хоть пластинчатых), скорее всего система открытая. И забор ГВС прямо с отопительного коллектора. Вполне вероятно, что летом - с прямой.

1
ArVicBor
ArVicBor
Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

12.08.2011 в 16:08:06

vitil написал : попасть в домовой (подъездный) теплоузел

Эхехе... опять по подвалам лазать ...

0
/random
/random
Местный

Регистрация: 01.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 328

12.08.2011 в 19:33:19

ArVicBor, Прочтите для начала два документа.

СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов РД 153-34.20.501-2003 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Особенно внимательно прочтите про требования к параметрам сетевой воды для системы отопления.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу