iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

13.08.2011 в 23:25:09

gans79 написал : Так что я получу поменяв автомат с 10А на 4А?

    1. Время срабатывания защиты.
    2. Автомат сработает при меньшем токе отсечки.
0
gans79
gans79
Новичок

Регистрация: 13.08.2011

Саратов

Сообщений: 12

13.08.2011 в 23:40:09

Gleden -можете пояснить, какое место я этим сэкономлю? На СМ и розетки кухни можно будет поставить УЗО на 10 мА? А все остальные потребители будут по защитой ДИФа на 100 мА?

iyri Я извиняюсь, можете пояснить на жизненном примере?

0
gans79
gans79
Новичок

Регистрация: 13.08.2011

Саратов

Сообщений: 12

13.08.2011 в 23:54:38

Уважаемые, профессионалы, так лучше?

0
Вложение
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

13.08.2011 в 23:56:20

gans79, очень просто.. ..связка ВДТ+ВА - три модуля, АВДТ - два модуля.. ..если уж совсем всё грустно, по возможности цепляйте к ВДТ автоматы 1Р+N, они тоже занимают один модуль.. ..удобнее, что ли, пощёлкать автоматами, а не откручивать проводочки в случае замыкания "ноля" и "земли".. ..под защитой "ДИФа на 100 мА" будет освещение в спальне, варочная панель и духовой шкаф.. Остальное защищается АВДТ. На кондишен тоже бы поставить защиту 10мА - наружный блок под дождём бывает..

..да, так лучше.. Но при защите в этажном щитке 63А стоит выбирать квартирный ВДТ 63А/100мА. И сам автомат в этажном щитке поставить 2Р.. ..не забудте розетки комнат защитить АВДТ 16А/30мА..

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.08.2011 в 23:57:56

gans79 написал : понимаю, что надо бы УЗО на санузел, но нет места.

А групповой автомат с освещением санузла религия не позволяет к УЗО подключить?

gans79 написал : Под нулевую шину место в щите есть не на din-рейке.

Под три шины?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.08.2011 в 00:00:54

gans79 написал : так лучше:

Ещё хуже ...

0
gans79
gans79
Новичок

Регистрация: 13.08.2011

Саратов

Сообщений: 12

14.08.2011 в 00:01:59

avmal написал : А групповой автомат с освещением санузла религия не позволяет к УЗО подключить? Под три шины?

Уважаемый amval, к сожалению, я Вас не понимаю-почему 3 шины?

0
gans79
gans79
Новичок

Регистрация: 13.08.2011

Саратов

Сообщений: 12

14.08.2011 в 00:08:07

avmal написал : А групповой автомат с освещением санузла религия не позволяет к УЗО подключить? Под три шины?

Вы это имели в виду?

0
Вложение
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

14.08.2011 в 00:18:52

..лучше так.. ИМХО.

0
Вложение
gans79
gans79
Новичок

Регистрация: 13.08.2011

Саратов

Сообщений: 12

14.08.2011 в 00:22:09

Gleden К сожалению, не войдет в щит)

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

14.08.2011 в 00:45:27

..хех. ..тогда ВДТ63А/100мА убрать из квартирного щитка, а в этажный поставить АВДТ 50А/100мА..

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу