gans79 написал : Так что я получу поменяв автомат с 10А на 4А?
-
- Время срабатывания защиты.
- Автомат сработает при меньшем токе отсечки.
13.08.2011 в 23:25:09
gans79 написал : Так что я получу поменяв автомат с 10А на 4А?
13.08.2011 в 23:40:09
Gleden -можете пояснить, какое место я этим сэкономлю? На СМ и розетки кухни можно будет поставить УЗО на 10 мА? А все остальные потребители будут по защитой ДИФа на 100 мА?
iyri Я извиняюсь, можете пояснить на жизненном примере?
13.08.2011 в 23:54:38
Уважаемые, профессионалы, так лучше?
13.08.2011 в 23:56:20
gans79, очень просто.. ..связка ВДТ+ВА - три модуля, АВДТ - два модуля.. ..если уж совсем всё грустно, по возможности цепляйте к ВДТ автоматы 1Р+N, они тоже занимают один модуль.. ..удобнее, что ли, пощёлкать автоматами, а не откручивать проводочки в случае замыкания "ноля" и "земли".. ..под защитой "ДИФа на 100 мА" будет освещение в спальне, варочная панель и духовой шкаф.. Остальное защищается АВДТ. На кондишен тоже бы поставить защиту 10мА - наружный блок под дождём бывает..
..да, так лучше.. Но при защите в этажном щитке 63А стоит выбирать квартирный ВДТ 63А/100мА. И сам автомат в этажном щитке поставить 2Р.. ..не забудте розетки комнат защитить АВДТ 16А/30мА..
14.08.2011 в 00:01:59
avmal написал : А групповой автомат с освещением санузла религия не позволяет к УЗО подключить? Под три шины?
Уважаемый amval, к сожалению, я Вас не понимаю-почему 3 шины?
14.08.2011 в 00:08:07
avmal написал : А групповой автомат с освещением санузла религия не позволяет к УЗО подключить? Под три шины?
Вы это имели в виду?
14.08.2011 в 00:18:52
..лучше так.. ИМХО.
14.08.2011 в 00:22:09
Gleden К сожалению, не войдет в щит)
14.08.2011 в 00:45:27
..хех. ..тогда ВДТ63А/100мА убрать из квартирного щитка, а в этажный поставить АВДТ 50А/100мА..