gans79 написал : Вы это имели в виду?
ДИФ автомат на 100 ма это промышленный автомат и используется только для защиты проводов от пробоя в длинных линиях в многоэтажном строительстве и при каскадной разводке проводов. 100 ма для человека, это ток убийца, для предохранения жизни человека в квартирах максимальный ток ДИФа не должен быть более 30 ма. А вставлять ДИФ на 100 ма на входе на общие потребители опасно для жизни, да и не дает ничего кроме опастности и сработке от помех, не забывайте ДИФ это сбалансированный торроидальный трансформатор и приход помехи по одному из проводов вызывает его дисболанс и сработку на отключение.В щитке, на входе, это лишний прибор. Оптимальнее поставить на розеточную группу спальни и детской ДИФ на 10 ма