Starik1
Starik1
Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

14.08.2011 в 00:55:37

gans79 написал : Вы это имели в виду?

ДИФ автомат на 100 ма это промышленный автомат и используется только для защиты проводов от пробоя в длинных линиях в многоэтажном строительстве и при каскадной разводке проводов. 100 ма для человека, это ток убийца, для предохранения жизни человека в квартирах максимальный ток ДИФа не должен быть более 30 ма. А вставлять ДИФ на 100 ма на входе на общие потребители опасно для жизни, да и не дает ничего кроме опастности и сработке от помех, не забывайте ДИФ это сбалансированный торроидальный трансформатор и приход помехи по одному из проводов вызывает его дисболанс и сработку на отключение.В щитке, на входе, это лишний прибор. Оптимальнее поставить на розеточную группу спальни и детской ДИФ на 10 ма

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.08.2011 в 01:57:06

gans79 написал : не понимаю-почему 3 шины?

Вы же говорили, что считать умеете - вот и считайте: шина N на вводе, шина N после УЗО, шина РЕ.

gans79 написал : Вы это имели в виду?

Да.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

14.08.2011 в 02:09:58

В сан.узле розетки и свет под 2 разных автомата с разными номиналами под 1-ин узо 25\10 ма.На розетки комнат 1 узо 63\30 ма и пару автоматов на 16 ампер.На кухню 1 узо и автоматы на технику и розеточную групу.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

14.08.2011 в 02:11:19

И на каждое узо свою н.шину изолированую.

0
gans79
gans79
Новичок

Регистрация: 13.08.2011

Саратов

Сообщений: 12

14.08.2011 в 09:48:06

Уважаемый avmal! Спасибо за Вашу критику. Да Вы, конечно же, правы-нужны 3 шины. С щитком в комплекте есть 2 шины и места для крепления еще для 2-х, так что я думаю все получится. Так как из всех принявших дискуссию в моей теме Вы имеете больше сообщений на форуме, чем другие, Ваши слова имеют большую значимость для меня (все участники обсуждения без обид), то хотелось бы услышать Ваш ответ на мой вопрос: имеет ли право на жизнь эта схема:

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.08.2011 в 09:53:54

gans79 написал : имеет ли право на жизнь эта схема

Если УЗО поставить 63А 30мА, варочную убрать из-под него, а ВСЕ розетки поставить под него, то право имеет.

0
gans79
gans79
Новичок

Регистрация: 13.08.2011

Саратов

Сообщений: 12

14.08.2011 в 10:22:03

avmal Вот так?

0
Вложение
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

14.08.2011 в 10:50:06

​Да имено так. Теперь определитесь с комплектацией щита я имею в виду абб шнаейдер или легранд только вот мой совет не покупайте китайские автоматы.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.08.2011 в 11:59:45

gans79 написал : Вот так?

Примерно так.

0
gans79
gans79
Новичок

Регистрация: 13.08.2011

Саратов

Сообщений: 12

14.08.2011 в 12:02:03

Всем спасибо за обсуждение, критику и советы! Тему можно закрывать.