Kepa
Kepa
Новичок

Регистрация: 13.03.2011

Краснодар

Сообщений: 50

14.08.2011 в 12:08:37

ДД Из стены висит хвост кабеля ВВГнг 6мм2 для подключения варочной поверхности. Из варочной поверхности выходит кабель из 5 многожильных проводников, два обжаты вместе - фаза, еще два обжаты вместе - ноль и пятый обжат отдельно - земля Вопрос - как лучше соединить провод варочной с проводом из стены?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.08.2011 в 12:17:18

Kepa написал : как лучше соединить провод варочной с проводом из стены?

Если есть возможность, то убрать шнур от поверхности и подключить кабель напрямую. Если нет, то через соединительную коробку ( коробку можно и не крепить на стене, чтобы не резать кабель - за мебелью с ней ничего не случится ).

0
Kepa
Kepa
Новичок

Регистрация: 13.03.2011

Краснодар

Сообщений: 50

14.08.2011 в 12:46:21

шнур вмонтирован в поверхность - убрать нельзя а соединительная коробка получится как раз за духовкой (духовка под варочной) это не помешает?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.08.2011 в 14:12:39

Kepa написал : соединительная коробка получится как раз за духовкой (духовка под варочной) это не помешает?

Нет. http://www.electro-mpo.ru/card11072.html

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу