lions_70 написал :
Подскажите чем устранить.
Системой питания с типом заземления ТТ, как требуется действующими нормами, с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой на все группы, как подсказывает здравый смысл, но что к сожалению ни где не упоминается в нормах, в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА и ввод в 2-ной изоляции с хорошей механической, желательно из диэлектрика, защитой. В идеале 1-ю ступень защиты от сверх токов и селективной дифзащиты вынести в пластиковом боксе с соответствующим IP и УХЛ к месту подключения, а так же проверить исправность изоляции всех электроприборов.
lions_70 написал :
Вообще то я замерял двуполярным прбником на светодиодах.без неоновой лампочки.можно ли этому верить?
На 100% нет, но в некоторых случаях таким пробником можно обнаружить то, что пробник с 2-мя щупами и неоновой лампочкой не обнаруживает.
lions_70 написал :
Женщины говорят бьется током.а а не чувствую
У женщин и особенно детей более нежная кожа, в цеху где я обслуживаю пекарные машины некоторые из женщин тоже жаловались что миксер бьет током, а другие женщины ни чего не чувствовали, ресовцы не правильно подключили щит.
lions_70 написал :
Еще есть кондиционер..но я думаю это действительно было ложное измерение.а бьется скорее всего статика с одежды,но уравнивание потенциалов наверно таки сделаю.
То что Вы описали в первом сообщении темы не похоже на статику. Если ограничитесь только заземленными СУП, ДСУП на местное ЗУ, то биться током, скорей всего от естественных утечек в электроприборах класс защиты 1, перестанет, что вводит в заблуждение неопытных в электробезопасности потребителей, думающих что если с помощью заземления на местное ЗУ, перестала биться утечка, то не убьет и при пробое фазы на землю. На самом деле без обязательного защитного отключения, что я очень часто вижу в киосках, и пробое фазы на землю, людей, животных при входе, выходе из киоска или прикосновении их к киоску снаружи, может убить.
Еще, белее вероятней, чем нет защитного отключения от пробоя на землю, нет упоминаемого Вами контура заземления, который предназначен минимизировать последствия при входе, выходе людей, животных из киоска или прикосновению их к киоску снаружи в момент срабатывания и особенно в случае отказа защитного отключения.
Скорей всего Вы упоминали бюджетное ЗУ, возможно даже с не 100%-ным использованием закопанного железа, например в виде пресловутого, вбитого в умы не опытных, треугольника, которое из-за своей конструкции далекой от контура, даже с упоминаемым в нормах сопротивлением ЗУ для типа заземления ТТ требуемого для киосков, по сути является лишь функциональным ЗУ, для обеспечения защиты от косвенного прикосновения только посредством защитного отключения, которого, как я писал, подозреваю что нет, а не защитным ЗУ как контур.
Это не говоря, что для киоска в городе самостоятельно сделать даже функциональное ЗУ как минимум опасно, а по правилам почти не реально, так как обязательно требуется разрешение на земляные работы от всех служб, чьи коммуникации могут быть в земле.