iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

22.08.2011 в 10:17:21

GAP5 написал : Правильно понимаю смысл TN-C-S?

TN-C-S До ввода в здание защитный проводник и рабочий ноль объединены (PEN), на вводе устраивается повторное заземление, после которого они разделяются (PE и N). В настоящее время система TN-C-S рекомендована для всех вновь возводимых и реконструируемых зданий и сооружений.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.08.2011 в 11:47:20

Kamikaze написал : Не допускается. Если из-за плохого контакта "отгорит" рабочий ноль, то защитный не должен при этом пострадать:

ВТБ! написал : Цитата Сообщение от GAP5 Посмотреть сообщение провод заземления и ноль скручены вместе и посажены на корпус вводных щитов Грубейшее нарушение, следует немедленно устранить.

Господа, пановє- шановні и уважаемые. Нет в системе TN-C раздельных- защитного и рабочего нулевых проводников. Есть лишь- дополнительное заземление электрооборудования.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.08.2011 в 11:58:05

ПPOPAБ написал : Господа, пановє- шановні и уважаемые. Нет в системе TN-C раздельных- защитного и рабочего нулевых проводников.

Да, название TN-C к этой системе (с разделением PEN в некоторой точке - этажном щите) не подходит.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.08.2011 в 14:33:08

Kamikaze написал : (с разделением PEN в некоторой точке - этажном щите)

От этой "некоторой" точки и следует "плясать"... В сторону TN-C-S.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу