26.08.2011 в 09:33:12
Марсик написал : Стоит поставить на ступень выше
для чего? Почему именно на одну ступень?
26.08.2011 в 11:36:11
dopklip написал : изменил схему для двух вариантов,полагаю окончательно...
Не думаю. Если делать по первому варианту, то грамотнее будет автомат - счётчик - УЗО - кабель - УЗМ - рубильник ( выключатель нагрузки ) 63А. Если по второму, то начиная с вводного кабеля, счётчик - УЗМ - рубильник ( выключатель нагрузки ) 63А.
26.08.2011 в 12:14:55
По первой схеме:
В ЩЭ рубильник позволяет выполнить условие
Kamikaze написал : 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
и работай со счетчиком. в текущем ЩЭ эту роль выполняет
следом УЗО выполняет свою роль, далее в ЩК либо так, как на схеме, либо вместо АВ рубильник (пример: при аварийной ситуации в квартире, первое что придет в голову любому АЙ .. ВСЕ ВЫРУБИ.. и где путь наименьшего продвижения, конечно к КЩ, БАЦ и отключил рубильник или ему эквивалент(при этом должен быть показательный инструктаж), а бежать через 2 двери и вскрывать ЩЭ - это очень долго!!! Да и внутри квартиры если НАДО все выключить, то опять БАЦ и отключил рубильник.!!! Если чесно, то в отношении ВН-63,если его применять, для моих схем какой применить номинал??? А УЗМ оно и так свою работу выполнит(в соответствии со своим предназначением). А что касаемо для второй схемы
то принцип один и тот же. Для всех схем на мой взгляд один минус: ЗАСАДА со стороны магистральной линии. Поправьте если неправ или не точно.
26.08.2011 в 12:25:18
Марсик написал : Потому что
его функция - сугубо "отключательная"
И отключатся оба. Одна ступень почти никогда не обеспечивает селективность.
26.08.2011 в 12:36:34
Alexiy написал : И отключатся оба. Одна ступень почти никогда не обеспечивает селективность.
А где я говорил о селективности? Речь шла о ручном обесточивании квартиры в случае отъезда, например.
26.08.2011 в 13:22:15
dopklip написал : По первой схеме
Почему вы настойчиво ограничиваете отведённую мощность номиналом 40А? Предписано?
dopklip написал : Поправьте если неправ или не точно.
avmal написал : грамотнее будет автомат - счётчик - УЗО - кабель - УЗМ - рубильник ( выключатель нагрузки ) 63А. Если по второму, то начиная с вводного кабеля, счётчик - УЗМ - рубильник ( выключатель нагрузки ) 63А.
26.08.2011 в 14:23:07
Марсик написал : А где я говорил о селективности? Речь шла о ручном обесточивании квартиры в случае отъезда, например.
Тогда действительно ставьте рубильник или автомат, который заведомо не отключится - на 100 А или типа того... :) Ставить 2 автомата без селективности - придётся включать оба в случае срабатывания. Зачем?
26.08.2011 в 14:29:20
avmal написал : УЗМ - рубильник
Рубильник - УЗМ :p Ни к чему УЗМку питать, коль квартира отключена.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.08.2011 в 14:41:34
Kamikaze
А холодильник?
26.08.2011 в 14:48:36
ВТБ! написал : А холодильник?
На схеме не видать :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.08.2011 в 15:42:21
Kamikaze написал : На схеме
"Картинки и таблицы пропускаю, в пролетарскую сущность вникаю."
26.08.2011 в 16:51:46
Kamikaze написал : Ни к чему УЗМку питать, коль квартира отключена.
Тут скрыт другой тайный смысл ... Если для секундной надобности ( винт подтянуть, проводок поправить ... ) вырубить питание перед УЗМ, то после включения придётся дожидаться положенную выдержку времени, пока свет включится. Лучше, если при обесточивании щитка УЗМ, как и счётчик не выключать - в этом случае питание восстанавливается сразу же при включении.
26.08.2011 в 22:33:31
26.08.2011 в 22:52:15
dopklip,Не хватает номиналов и сечений, чтобы что-то говорить. Почему у вас часть групповых автоматов 2Р, а часть 1Р? Если ставить 2Р, так все, если 1Р, то все. Что за группа под цифрой 4 у вас обведена?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу