Марсик написал : Стоит поставить на ступень выше

для чего? Почему именно на одну ступень?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

26.08.2011 в 10:11:09

Alexiy написал : для чего? Почему именно на одну ступень?

Потому что

Марсик написал : его функция - сугубо "отключательная"

При возможности, я бы ВН поставил.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.08.2011 в 11:36:11

dopklip написал : изменил схему для двух вариантов,полагаю окончательно...

Не думаю. Если делать по первому варианту, то грамотнее будет автомат - счётчик - УЗО - кабель - УЗМ - рубильник ( выключатель нагрузки ) 63А. Если по второму, то начиная с вводного кабеля, счётчик - УЗМ - рубильник ( выключатель нагрузки ) 63А.

0
Аватар пользователя
dopklip

Местный

Регистрация: 21.08.2011

Иркутск

Сообщений: 25

26.08.2011 в 12:14:55

По первой схеме:

В ЩЭ рубильник позволяет выполнить условие

Kamikaze написал : 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

и работай со счетчиком. в текущем ЩЭ эту роль выполняет

следом УЗО выполняет свою роль, далее в ЩК либо так, как на схеме, либо вместо АВ рубильник (пример: при аварийной ситуации в квартире, первое что придет в голову любому АЙ .. ВСЕ ВЫРУБИ.. и где путь наименьшего продвижения, конечно к КЩ, БАЦ и отключил рубильник или ему эквивалент(при этом должен быть показательный инструктаж), а бежать через 2 двери и вскрывать ЩЭ - это очень долго!!! Да и внутри квартиры если НАДО все выключить, то опять БАЦ и отключил рубильник.!!! Если чесно, то в отношении ВН-63,если его применять, для моих схем какой применить номинал??? А УЗМ оно и так свою работу выполнит(в соответствии со своим предназначением). А что касаемо для второй схемы

то принцип один и тот же. Для всех схем на мой взгляд один минус: ЗАСАДА со стороны магистральной линии. Поправьте если неправ или не точно.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.08.2011 в 12:25:18

Марсик написал : Потому что

его функция - сугубо "отключательная"

И отключатся оба. Одна ступень почти никогда не обеспечивает селективность.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

26.08.2011 в 12:36:34

Alexiy написал : И отключатся оба. Одна ступень почти никогда не обеспечивает селективность.

А где я говорил о селективности? Речь шла о ручном обесточивании квартиры в случае отъезда, например.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.08.2011 в 13:22:15

dopklip написал : По первой схеме

Почему вы настойчиво ограничиваете отведённую мощность номиналом 40А? Предписано?

dopklip написал : Поправьте если неправ или не точно.

avmal написал : грамотнее будет автомат - счётчик - УЗО - кабель - УЗМ - рубильник ( выключатель нагрузки ) 63А. Если по второму, то начиная с вводного кабеля, счётчик - УЗМ - рубильник ( выключатель нагрузки ) 63А.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.08.2011 в 14:23:07

Марсик написал : А где я говорил о селективности? Речь шла о ручном обесточивании квартиры в случае отъезда, например.

Тогда действительно ставьте рубильник или автомат, который заведомо не отключится - на 100 А или типа того... :) Ставить 2 автомата без селективности - придётся включать оба в случае срабатывания. Зачем?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.08.2011 в 14:29:20

avmal написал : УЗМ - рубильник

Рубильник - УЗМ :p Ни к чему УЗМку питать, коль квартира отключена.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

26.08.2011 в 14:41:34

Kamikaze

А холодильник?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.08.2011 в 14:48:36

ВТБ! написал : А холодильник?

На схеме не видать :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

26.08.2011 в 15:42:21

Kamikaze написал : На схеме

"Картинки и таблицы пропускаю, в пролетарскую сущность вникаю."

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.08.2011 в 16:51:46

Kamikaze написал : Ни к чему УЗМку питать, коль квартира отключена.

Тут скрыт другой тайный смысл ... Если для секундной надобности ( винт подтянуть, проводок поправить ... ) вырубить питание перед УЗМ, то после включения придётся дожидаться положенную выдержку времени, пока свет включится. Лучше, если при обесточивании щитка УЗМ, как и счётчик не выключать - в этом случае питание восстанавливается сразу же при включении.

0
Аватар пользователя
dopklip

Местный

Регистрация: 21.08.2011

Иркутск

Сообщений: 25

26.08.2011 в 22:33:31

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.08.2011 в 22:52:15

dopklip,Не хватает номиналов и сечений, чтобы что-то говорить. Почему у вас часть групповых автоматов 2Р, а часть 1Р? Если ставить 2Р, так все, если 1Р, то все. Что за группа под цифрой 4 у вас обведена?