avmal написал : Не хватает номиналов и сечений, чтобы что-то говорить.

правильный электромонтаж схемы в ЩК. Это только часть схемы. вопрос не этом ,меня интересует использование N в групповых подключениях, где есть 2Р и 1Р,а есть только 1Р, а есть и без УЗО. Нейтраль в группе № 2 подается на подключение к эл.потребит. через УЗО, где 2Р N подвести легко, а где 1Р нужно подводить к шине N вверху(так допускается???) Нейтраль в группе № 1 вообще как "анклав" , да еще она подключена выше рубильника линия холодильника и морозильника. В группе № 3 похожий вариант, только N получает от УЗО которое питается уже после рубильника. Группа № 4 в моей схеме может обойтись и без УЗО(освещение с min мощностью потребления). И вот эти N "анклав" нет смысла подключать к верней N шине, ведь так?

avmal написал : Если ставить 2Р, так все, если 1Р, то все.

отчего это плохо для группы АВ , для 2Р так лучше подвести N или это "правила плохого электромонтажа" У Legrang есть АВ 1Р+N -идеальный вариант для подключения и L и N

Вот схема примеров группового подключения

разве они неверные с точки зрения: каждый потребитель "имеет" L+N+PE

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.08.2011 в 12:29:19

dopklip написал : отчего это плохо для группы АВ , для 2Р так лучше подвести N или это "правила плохого электромонтажа" У Legrang есть АВ 1Р+N -идеальный вариант для подключения и L и N

Вы представили фрагмент одного из моих щитков, отчего я и спрашиваю - почему часть автоматов у вас двухполюсные, а часть однополюсные?

0
Аватар пользователя
dopklip

Местный

Регистрация: 21.08.2011

Иркутск

Сообщений: 25

27.08.2011 в 13:34:30

avmal написал : отчего я и спрашиваю - почему часть автоматов у вас двухполюсные, а часть однополюсные?

  1. к паре 2Р АВ подключены ВП и ДШ (ИМХО,так удобнее при использовании ЭКФ)
  2. часть линий подключены на 2Р АВ по паре(удобный крепеж).

Я привел Ваш

avmal написал : У Legrang есть АВ 1Р+N

пример только для того, в ЭКФ нет подобных изделий, как и если говорить о ППУ в ЩЭ УЗО 63А/100мА с буковкой S, в ЭКФ есть только вариант AD-2S.

...и если Вы спрашиваете,то я полагаю, что

avmal написал : это "правила плохого электромонтажа"

и разработки схем.

но приведенные варианты подключения

dopklip написал : каждый потребитель "имеет" L+N+PE

имеют быть месту.

0
Аватар пользователя
Starik1

Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

29.08.2011 в 05:51:23

Посмотрев ваш щиток на фото, на лестнице в старом доме, я бы ему не доверял заземление вашей квартиры, по сути вы разделив PEN на щитке, на РЕ которая должна быть независимым защитным проводником, и завели N - рабочий нулевой проводник через автомат как рабочий ноль,

В вашей 4х проводной сети, в стояках, нет отдельного пятого провода РЕ, и если вы померяете тестером напряжение между PEN, и трубой отпления , водопровода, вы увидите какое то напряжение, которое возможно вас будет неприятно щекотать например от корпуса стиралки который вы заземлили на свой отвод от PEN и крана с водой при случайном одновременном прикосновении. У вас по любому идет кроме проводов 3х фаз и магистральный провод рабочего НУЛЯ, а вот как он соеденен в старом жилфонде это ?? у вас на схеме это соеденение есть. Померяте напряжение между ними и трубами, которые соеденяются по шине вместе только в подвале, стремно однако.