dopklip написал : По первой схеме

Почему вы настойчиво ограничиваете отведённую мощность номиналом 40А? Предписано?

dopklip написал : Поправьте если неправ или не точно.

avmal написал : грамотнее будет автомат - счётчик - УЗО - кабель - УЗМ - рубильник ( выключатель нагрузки ) 63А. Если по второму, то начиная с вводного кабеля, счётчик - УЗМ - рубильник ( выключатель нагрузки ) 63А.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.08.2011 в 14:23:07

Марсик написал : А где я говорил о селективности? Речь шла о ручном обесточивании квартиры в случае отъезда, например.

Тогда действительно ставьте рубильник или автомат, который заведомо не отключится - на 100 А или типа того... :) Ставить 2 автомата без селективности - придётся включать оба в случае срабатывания. Зачем?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.08.2011 в 14:29:20

avmal написал : УЗМ - рубильник

Рубильник - УЗМ :p Ни к чему УЗМку питать, коль квартира отключена.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

26.08.2011 в 14:41:34

Kamikaze

А холодильник?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.08.2011 в 14:48:36

ВТБ! написал : А холодильник?

На схеме не видать :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

26.08.2011 в 15:42:21

Kamikaze написал : На схеме

"Картинки и таблицы пропускаю, в пролетарскую сущность вникаю."

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.08.2011 в 16:51:46

Kamikaze написал : Ни к чему УЗМку питать, коль квартира отключена.

Тут скрыт другой тайный смысл ... Если для секундной надобности ( винт подтянуть, проводок поправить ... ) вырубить питание перед УЗМ, то после включения придётся дожидаться положенную выдержку времени, пока свет включится. Лучше, если при обесточивании щитка УЗМ, как и счётчик не выключать - в этом случае питание восстанавливается сразу же при включении.

0
dopklip
dopklip
Новичок

Регистрация: 21.08.2011

Иркутск

Сообщений: 25

26.08.2011 в 22:33:31

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.08.2011 в 22:52:15

dopklip,Не хватает номиналов и сечений, чтобы что-то говорить. Почему у вас часть групповых автоматов 2Р, а часть 1Р? Если ставить 2Р, так все, если 1Р, то все. Что за группа под цифрой 4 у вас обведена?

0
dopklip
dopklip
Новичок

Регистрация: 21.08.2011

Иркутск

Сообщений: 25

27.08.2011 в 11:43:33

avmal написал : Не хватает номиналов и сечений, чтобы что-то говорить.

правильный электромонтаж схемы в ЩК. Это только часть схемы. вопрос не этом ,меня интересует использование N в групповых подключениях, где есть 2Р и 1Р,а есть только 1Р, а есть и без УЗО. Нейтраль в группе № 2 подается на подключение к эл.потребит. через УЗО, где 2Р N подвести легко, а где 1Р нужно подводить к шине N вверху(так допускается???) Нейтраль в группе № 1 вообще как "анклав" , да еще она подключена выше рубильника линия холодильника и морозильника. В группе № 3 похожий вариант, только N получает от УЗО которое питается уже после рубильника. Группа № 4 в моей схеме может обойтись и без УЗО(освещение с min мощностью потребления). И вот эти N "анклав" нет смысла подключать к верней N шине, ведь так?

avmal написал : Если ставить 2Р, так все, если 1Р, то все.

отчего это плохо для группы АВ , для 2Р так лучше подвести N или это "правила плохого электромонтажа" У Legrang есть АВ 1Р+N -идеальный вариант для подключения и L и N

Вот схема примеров группового подключения

разве они неверные с точки зрения: каждый потребитель "имеет" L+N+PE

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.08.2011 в 12:29:19

dopklip написал : отчего это плохо для группы АВ , для 2Р так лучше подвести N или это "правила плохого электромонтажа" У Legrang есть АВ 1Р+N -идеальный вариант для подключения и L и N

Вы представили фрагмент одного из моих щитков, отчего я и спрашиваю - почему часть автоматов у вас двухполюсные, а часть однополюсные?