Alexey S написал : 4 полюсный автомат по тех условиям прописан

Тогда остаются только модульные автоматы: цены на немодульные четырёхполюсники совсем-совсем негуманные.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

23.08.2011 в 16:06:19

Alexey S написал : как узнать ток кз?

Узнайте расстояние до ТП, сечение магистрали.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Starik1
Starik1
Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

23.08.2011 в 20:51:54

В первом посте допущена ошибка, СИП приходит на счетчик а дальше на автомат, а с него в дом, так делать нельзя. По правилам сначала ставится автомат или ВН (выключатель напряжения), что предпочтительнее, выключатель не выбивает, а ставится он по закону, новые подключения именно так и делают, а потом ставится счетчик и ведется провод на дом. ПУЭ.1.5.36. По второму вопросу - три фазы при общем автомате на 25 ампер, это очень мало, возникнут вопросы по разбрасыванию потребителей по фазам, если есть возможность, даже с руганью, заводите на дом однофазное подключение , в доме поставите автомат на 25 ампер. Вы имеете право требовать однофазного подключения.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

23.08.2011 в 21:50:19

Starik1 написал : ВН (выключатель напряжения)

Нагрузки.

Alexey S написал : тех условиям

Можно скан ТУ? Безо всяких реквизитов, естественно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

VadimVB
VadimVB
Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

25.08.2011 в 22:09:07

Alexey S написал : У меня возник вопрос: Есть столб на котором нужно установить щиток с счётчиком и автоматом . Вводной кабель со столба СИП 4х16 будет подключён к счётчику а со счётчика соответственно на 4-х полюсный автомат наминалом 25 ампер от этого автомата в дом идёт кабель NYM-J 5х16 - вопрос какой автомат ставить в щитке в доме? Заземление я так понимаю нужно будет вести в щиток на столбе и там через клемменую колодку соиденить с кабелем 5х16?

По поводу 4х полюсного автомата. Понятно что PE проводник берётся до... Автомат нужно ставить не 4х полючной а 3P+N ну к примеру ABB S203Na - я так понимаю у вас же не чисто симметричная трёхфазная нагрузка а потребители однофазные ..... ПОЭТОМу очень не комельфо ставить чистый 4P автомат/выключатель - там синхронно все полюса отключаются. Нужно 3P+N павтомат либо рубильник ABB OT16..80F3 + полюс с задержкой. Нужно чтоб "N" полюс отключался позже фазных и включался раньше.

Сами подукмайте и представте ситуацию - у вас в момент отключения могут выбросы идти ( если 4х полюсной синхронный автомат) до линенйного напряжения а при индуктивной нагрузке (холодильники ит п) и выше - это нехорошо для однофазных потребителей .....

0