Starik1 написал : Смотря на фото у меня тоже вопрос - защитная нулевая земля и рабочий НОЛЬ у вас что обьеденены в вашем щитке ??.

Они объединены в уличном щитке.

Starik1 написал : апоминаю на нагрузку, розетки и т.д. узо ставится, на фазу - фазовое гнездо УЗО, на нулевое гнездо УЗО с рабочего НОЛЯ который идет на розетки и ни откуда больше.

У меня идет не только на розетки, но и на освещение этой же комнаты. Фото уличного щитка. Только теперь там вместо узо три простых автомата и клемник на нуле.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.08.2011 в 11:12:52

AceMan написал : Был кусок ввг, где жилы желтая с зеленой полосой, белая, и белая с черной полосой. Вот белую с черной полосой электрики заюзали как ноль.

Их и смотрите в розетках - наверняка так рабочий с защитным нулём и перепутали. А вообще, думаю, все розетки придётся просматривать, начиная от первой со щитка.

Starik1 написал : защитное нулевое заземление и нулевой Рабочий НОЛЬ это разные по функциям провода.

Нет такой функции "защитное нулевое заземление" - наряду с рабочим нулём есть защитный ноль.

0
Starik1
Starik1
Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

26.08.2011 в 01:53:09

avmal написал : Нет такой функции "защитное нулевое заземление" - наряду с рабочим нулём есть защитный ноль.

Виноват по памяти писал Надо по стандарту МЭК писать - Нулевой рабочий проводник N Нулевой защитный проводник PE

0
AceMan
AceMan
Местный

Регистрация: 05.08.2010

Волгодонск

Сообщений: 125

27.08.2011 в 17:10:44

Нашел проблему. Методом исключения нашел контур (один), из-за которого выбивает узо. На этом контуре всего три розетки. Вскрытие показало, что в них все нормально, нигде рабочий ноль с защитным не перепутаны. Дело оказалось в посудомоечной машине, перевернул вилку в розетке и все заработало. Может кому пригодится на будущее.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.08.2011 в 17:30:01

AceMan написал : Дело оказалось в посудомоечной машине, перевернул вилку в розетке и все заработало.

Выходит, что ПММ надо в ремонт, а не вилку переворачивать.

0
AceMan
AceMan
Местный

Регистрация: 05.08.2010

Волгодонск

Сообщений: 125

27.08.2011 в 17:44:45

avmal написал : Выходит, что ПММ надо в ремонт, а не вилку переворачивать.

Я тоже сначала так подумал, но ведь получается, при перестановки фазы с нулем все работает, вместе с узо, и все нормально... током не бьется, посуду моет. И разве неисправная машина не вырубала бы узо при любом положении вилки в розетке? Может она какая-нить фаза-зависимая... типа как некоторые котлы отопления...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.08.2011 в 20:03:58

AceMan написал : при перестановки фазы с нулем все работает, вместе с узо, и все нормально... током не бьется, посуду моет

Всё верно - утечка ТЭНа ближе к одному из концов. Подключаете фазу к этому концу и утечка проявляется, вилку переворачиваете и тока утечки с рабочего нуля на защитный уже для срабатывания УЗО недостаточно. Пока недостаточно. Вы только отсрочили ремонт ПММ.

0
AceMan
AceMan
Местный

Регистрация: 05.08.2010

Волгодонск

Сообщений: 125

28.08.2011 в 09:07:08

avmal написал : Всё верно - утечка ТЭНа ближе к одному из концов. Подключаете фазу к этому концу и утечка проявляется, вилку переворачиваете и тока утечки с рабочего нуля на защитный уже для срабатывания УЗО недостаточно. Пока недостаточно. Вы только отсрочили ремонт ПММ.

Спасибо за разъяснения. Можно еще глупый вопрос... ППМ с электронным управлением, т.е. кнопки выключения у нее нет, есть режим выкл, но все равно дежурное напряжение какое-то присутствует. ТЭН - это нагревательный элемент, если я правильно понимаю, и влиять на ток утечки он может только во время работы, когда посудомойка греет воду. УЗО же выбивало сразу после включение ППМ в розетку, мгновенно. Разве в ТЭН'ах дело? Всем спасибо. Сдохнет посудомойка, куплю новую, менять тэн думаю будет сопоставимо по цене. Главное запустил все.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.08.2011 в 10:58:12

AceMan написал : ТЭН - это нагревательный элемент, если я правильно понимаю, и влиять на ток утечки он может только во время работы, когда посудомойка греет воду. УЗО же выбивало сразу после включение ППМ в розетку, мгновенно. Разве в ТЭН'ах дело?

Совершенно верно. Как правило, дело именно в ТЭНах.

0