02.09.2011 в 14:53:41
gugulaki написал : откуда у вас при 3х фазах столько выделенной мощности????
Заграница.
02.09.2011 в 21:08:42
Артем Новый написал : Простите, не понял, что Вы имеете ввиду?
если без стеба. то при 3х фазах и выделенные законодательно 15 кВт означают на вводе 16-25 А на одной фазе. Но есть такие дома где до 50 а по каждой фазе. Так что нуно прояснить этот момент.
02.09.2011 в 21:12:56
Артем Новый написал : Тут не совсем ясно... Розетка рассчитана до 16 А, кабель 2,5 мм - значит автомат на 16А.
мое предлжение сводится к тому что протянуть 2 линии до бойлеров (каждая линия своему) а подключить на один автомат и через общее(какое либо ) УЗО
Артем Новый написал : У меня так и есть по проекту.
Проект остекления у всех выполнен. Просто остекленная лоджия и не остекленная (по проекту) две абсолютно разные вещи, принцип огранизации света и розеток там будет разный
Артем Новый написал : Исправляю на трехфазное реле + контактор
покажите мне это
03.09.2011 в 09:33:38
gugulaki написал : при 3х фазах и выделенные законодательно 15 кВт означают
В РФ.