01.09.2011 в 11:36:17
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу Вас покритиковать схему электрощита квартиры (3 комнаты + 2 санузла) Особенно интересуют Ваши советы по оптимизации кол-ва оборудования, т.к. щиток рассчитан на 36 модуля (58,5 х 32 см), а я нарисовал на 38. Разрешаю пинать ногами и заранее благодарен Всем, кто откликнется!
01.09.2011 в 11:40:55
а что ж холодильнику РН не досталось? Он же первый в случае колебания напряжения сдохнет
01.09.2011 в 11:59:32
с реле напряжения ничего не напутали? (оно однофазное?) по фазам раскидка не расписана..., автомат и кабель на плиту странноват
01.09.2011 в 12:00:50
юра Т написал : с реле напряжения ничего не напутали? (оно однофазное?) по фазам раскидка не расписана...
Спасибо, попутал, будет трехфазное + контактор
01.09.2011 в 12:03:39
Alexiy написал : а что ж холодильнику РН не досталось? Он же первый в случае колебания напряжения сдохнет
Да... согласен.. Как Вы поняли, идея была, уезжая в отпуск, выключить все, кроме холодильника. Это, что же, ему отдельное реле надо ставить?
01.09.2011 в 13:24:10
На холодильник АД можно и на 10 Ампер
01.09.2011 в 19:47:23
УЗО вязть на 50 А. Почему-то лоджия то под УЗО 10 мА, то 30мА. Что у вас за лоджия? У вас горячая вода постоянно с бойлеров? или есть ГВС? Лучше бойлеры под УЗО 30 мА, а вот детскую под отдельный диф
02.09.2011 в 09:30:04
gugulaki написал : УЗО вязть на 50 А. Почему-то лоджия то под УЗО 10 мА, то 30мА. Что у вас за лоджия? У вас горячая вода постоянно с бойлеров? или есть ГВС?
Лоджий две: одна - на кухне, другая - в спальне. Лоджии застеклены. ГВС есть, бойлеров (накопит.) пока нет, использоваться будут, скорее всего, на время отсутствия гор. воды.
gugulaki написал : Лучше бойлеры под УЗО 30 мА, а вот детскую под отдельный диф
бойлеры под УЗО 30 мА комнат или техники? детскую под диф - согласен, спасибо!
02.09.2011 в 10:37:29
Бойлерам и стиралке можно дать 1 УЗО 40 А 30 мА, и пустить через свои автоматы. Бойлерв на 100-120 литров? Модели какие? т.к. бойлер на 2.5 кВт - это мощновато.
Артем Новый написал : Лоджий две: одна - на кухне, другая - в спальне. Лоджии застеклены.
если они застесклены увсех по проекту, то Думаю тогда, можно подбить розетки лоджии к УЗО этих комнат. Главный вопрос: где баланс по фазам и как вы собрались однофазным реле защищать 3х фазный ввод. И откуда у вас при 3х фазах столько выделенной мощности????
02.09.2011 в 14:04:24
gugulaki написал : Бойлерам и стиралке можно дать 1 УЗО 40 А 30 мА, и пустить через свои автоматы. Бойлерв на 100-120 литров? Модели какие? т.к. бойлер на 2.5 кВт - это мощновато.
Тут не совсем ясно... Розетка рассчитана до 16 А, кабель 2,5 мм - значит автомат на 16А.
Бойлер, как правильно Вы заметили, будет скорее всего на 1,5-2,0 кВт, но не ставить же автомат на 10А? Или я не уловил суть Вашего замечания?
gugulaki написал : если они застесклены увсех по проекту, то Думаю тогда, можно подбить розетки лоджии к УЗО этих комнат.
У меня так и есть по проекту.
gugulaki написал : Главный вопрос: где баланс по фазам и как вы собрались однофазным реле защищать 3х фазный ввод.
Исправляю на трехфазное реле + контактор.
gugulaki написал : И откуда у вас при 3х фазах столько выделенной мощности????
Простите, не понял, что Вы имеете ввиду?:o
02.09.2011 в 14:27:19
Артем Новый написал : Простите, не понял, что Вы имеете ввиду?
40A 3фазный автомат это будет пример 27 кВт (40А*3*220В) выделенной мощности, что есть фантастика. вроде это имелось ввиду
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.