MapaT
MapaT
Новичок

Регистрация: 05.08.2009

Москва

Сообщений: 7

01.09.2011 в 13:20:58

Доброго времени суток! Подскажите, заработает ли такое подключение? Отопление с принудительной циркуляцией, под давлением. Смущает то, что нижняя труба имеет большой диаметр - 150 мм. Будет ли затекать теплая вода в радиатор?

0
Вложение
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5002

01.09.2011 в 14:23:14

насчет воды не факт, а тепло должно пойти,подьем горячей воды по вертикальной трубе, хватит ли его потока для нужной теплоотдачи, узнаете только в работе, у меня таких конструкций не было никогда, да и у кого-то врятли, потому как радиатор обычно на районную магистраль не вешают, все больше в квартирах :)

или это у вас регистр является трубой 150мм?

0
MapaT
MapaT
Новичок

Регистрация: 05.08.2009

Москва

Сообщений: 7

01.09.2011 в 14:48:56

Это загородный дом, то, что осталось от старого отопления. Пока заменить эту роскошную :) трубу возможности нет. Такой номер у меня проходил, но тогда и горизонтальная труба и вертикальная отводка были одного диаметра.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5002

01.09.2011 в 15:07:56

значит регистр, а зачем вам в месте где регистр еще и секционный радиатор? холодно с ним?

0
MapaT
MapaT
Новичок

Регистрация: 05.08.2009

Москва

Сообщений: 7

01.09.2011 в 15:48:48

Можно навернео сказать, что и регистр. Но труба не изогнута, проходит одна, по уровню пола. Зимой холодно (в морозы около 14 градусов), но помещение не было жилым. Сейчас есть желание в него расшириться. Мощность котла позволяет. Вот и думаю - получится ли обойтись малой кровью или ждать следующего лета и перекраивать там отопление. По идее - вторая такая же труба была бы достаточна, но не красиво.

0
Толмач
Толмач
Резидент

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

01.09.2011 в 16:01:25

MapaT ,да куда она денется, это ж "ленинградка". Правда всегда подключаю на нижние подключения.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25026

01.09.2011 в 18:14:20

MapaT написал : Мощность котла позволяет.

Система не гравитационная, надеюсь? Вварите отсечку в трубу регистра между отводами.

0
Twixik
Twixik
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Ангарск

Сообщений: 283

07.09.2011 в 03:37:12

Подскажите, а в случае, когда батарея устанавливается под трубой, будет ли такая схема "ленинградки" работать? Подача принудительная. Очков 5-6. Диаметр трубы подачи 80-100 (изменяется). Диаметр отводов 20.

0
Толмач
Толмач
Резидент

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

07.09.2011 в 05:27:00

Не будет, т.к. гор. вода стремиться вверх.