Аватар пользователя
Skom

Местный

Регистрация: 04.09.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 6

05.09.2011 в 14:55:58

Не подскажите какой провод и диф автомат поставить для проточного водонагревателя 8-8,8 квт.

Ввод на квартиру стоит автомат на 50A.

Хватит ли мощности если я поставлю дифавтомат на 40А и провода 3х6.

И каким проводом лучше подвести многожильным или одножильным.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.09.2011 в 15:00:19

Skom написал : Хватит ли мощности если я поставлю дифавтомат на 40А и провода 3х6.

Если вы хотели спросить про номинал автомата, то хватит.

0
Аватар пользователя
Skom

Местный

Регистрация: 04.09.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 6

05.09.2011 в 15:16:25

Не мощности водонагревателя. А не будет ли вырубать дифавтомат и хватит ли сечения кабеля или надо больше?

Например вот такой дифавтомат- АД63 2P 40А 30мА и вот такой кабель - Кабель ВВГнг 3x6 плоский

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.09.2011 в 15:46:38

Skom написал : А не будет ли вырубать дифавтомат и хватит ли сечения кабеля или надо больше?

Моему ответу тоже перевод требуется?

avmal написал : Если вы хотели спросить про номинал автомата, то хватит.

0
Аватар пользователя
Skom

Местный

Регистрация: 04.09.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 6

05.09.2011 в 15:58:09

с автоматом понял. А с проводом?

И еще дифавтоматы есть с током утечки 30мА и 300мА.

Мне я так понял надо 30мА?

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

05.09.2011 в 16:19:51

дифф 50А 30мА Кабель 3*6 ВВГнг или NYM3*6

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

05.09.2011 в 16:29:05

Занятно. На вводе 50 А и на нагреватель 50А? И кабелем 3х6? А условия прокладки вам известны?

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

05.09.2011 в 16:46:13

Извиняюсь. Конешноже 40А. Прокладка в слое щикатурки.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.09.2011 в 17:21:58

Skom написал : с автоматом понял. А с проводом?

А с проводом что в ответе не понятно?

0
Аватар пользователя
Skom

Местный

Регистрация: 04.09.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 6

05.09.2011 в 18:40:50

Прокладка штроба в кирпичной стене от щитка в ванну длина около 6 метров

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

05.09.2011 в 19:28:57

CAMPER, Ок.

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

06.09.2011 в 00:39:42

А обязательно ли для такой нагрузки, РЕ проводник такого же диаметра как и фаза с нолём, или можно 2.5 мм.кв.?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.09.2011 в 00:53:24

ionchik написал : А обязательно ли для такой нагрузки, РЕ проводник такого же диаметра как и фаза с нолём

Обязательно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу