06.09.2011 в 22:30:01
Всем добрый вечер.Прошу вашей помощи в решении проблемы.На генераторе 5киловатном прыгает напряжение до 260вольт и сварочный ток высокий, электроды просто режут.В чём проблема подскажите пожалуйста. Зарание благодарен.
06.09.2011 в 22:39:40
1)Уменьши обороты двигателя регулировкой длины тяги управления дроссельной заслонкой. Добейся напряжения 230 Вольт. 2)Купи сварочный инвертер. Там электроника всё стабилизирует.
06.09.2011 в 22:53:12
Генератор работал нормально,ни кто ни чего не трогал. А напряжение сбилось.
06.09.2011 в 23:14:48
Вы не указали какой у вас генератор марка и т.п.,ясно одно с функцией сварки.Полагаю дизельный ? Не работает регулировка сварочного тока на панели?
07.09.2011 в 07:54:13
Генератор Moller профессионал MP/GGT 5001WE. А регулятор работает только убавляет немного. Может это проблема с AVR . Или он к этому не относится.
07.09.2011 в 10:52:39
Был подобный косяк на моем 5 киловатнике, тоже поплыл ток, я взял отвертку открыл крышку генератора, и все контакты пошевелил до куда руки достали, итог все заработало как надо.
06.04.2017 в 11:28:38
12aleks71 написал: Всем добрый вечер.Прошу вашей помощи в решении проблемы.На генераторе 5киловатном прыгает напряжение до 260вольт и сварочный ток высокий, электроды просто режут.В чём проблема подскажите пожалуйста. Зарание благодарен.
12aleks71, возможно проблема с AVR, но лучше у спецов узнать, они быстрее разберутся в проблеме. Тут спроси, может, помогут
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу