mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

15.09.2011 в 08:13:14

Марсик, ну на схеме они у меня так и разделены. только эти линии под одним узо типа А будут, из-за выпрямителей в ПК и ТВ.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.09.2011 в 08:36:39

mpei написал : Марсик, ну на схеме они у меня так и разделены. только эти линии под одним узо типа А будут, из-за выпрямителей в ПК и ТВ.

У вас на схеме 11 линий. Вот нафига там столько если надосделать бюджетно, а мощной техники нет и не предвидится. А если в планах мощная техника есть, то надо губу закатать и отказаться от этих планов. С учетом изложенного вами в посте №8. Отвод от стояка какой? Поди 2,5 квадрата алюминия? Ну максимум 4 квадрата. Ну и зачем плодить десять линий медью в 2,5 квадрата? Чтобы стояк отгорел? Сами же втыкаете на входе автомат на 25А... По линии на комнату и одну линию на кухню будет выше крыши. Ну можно еще свет отдельной линией (ну парой линий) кинуть - хотя при нормальной проводке и приборах автоматы/УЗО не срабатывают и особой разницы сотделенным светом или совмещенным нет. Эта разница будет заметна только при монтаже - в эксплуатации будет абсолютно одинаково - работает и работает... Розеток в ванной при отсутствующем даже в проекте заземлении не делать. Вы же сами говорили, что главный критерий - безопасность.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

15.09.2011 в 08:36:59

mpei написал : узо типа А будут, из-за выпрямителей в ПК и ТВ.

Ясно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.