Аватар пользователя
Aleksey_K

Местный

Регистрация: 17.09.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 36

17.09.2011 в 15:33:29

Покритикуйте пожалуйста схему...

0
Вложение
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

17.09.2011 в 16:02:27

нижнее УЗО подправьте (ноль)

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.09.2011 в 16:59:10

3-й проводник (защитный), предусматриваете? Номиналы УЗО не указаны. АВ 25 А убрать, себя ограничиваете и подключен не верно (допустимо не более 2 проводников подключать на контакт). АВ 0,3А впервые вижу, может и существуют где-то. Освещение у вас будет тоже 3х2,5 мм2?

юра Т написал : нижнее УЗО подправьте (ноль)

И верхнее тоже

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

17.09.2011 в 17:57:20

Разбить освещение с розетками полезно на группы. приятнее ковыряться в розетке по светлому. Не ощущается третьего провода в схеме, а очень нужен, хотя земля есть и проброшена на электропечку. Т.е. в щит добавляется шинка земляная, и третий провод до розеток Номинал первого УЗО - 40А - не указан, о двухпроводности УЗОшек уже сказано. Хотелось бы узнать марки автоматов 3 и 0,3 А, экзотика, всё таки.

0
Аватар пользователя
Igorn

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 279

17.09.2011 в 20:08:25

ink_mast написал : АВ 0,3А впервые вижу, может и существуют где-то.

У Симменса точно есть - ставил себе на GSM-охрану Вот здесь брал, рекомендую http://gepard.spb.ru/index?tid=633200015&search=true&classgoods=&groupgoods=&categorygoods=780000143&nd=780000146&page=0

0
Аватар пользователя
Aleksey_K

Местный

Регистрация: 17.09.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 36

18.09.2011 в 13:45:07

ink_mast написал : 3-й проводник (защитный), предусматриваете?

нет, третьего проводника не будет. Только на эл.плиту.

ink_mast написал : АВ 25 А убрать, себя ограничиваете и подключен не верно (допустимо не более 2 проводников подключать на контакт).

Спасибо. Вместо него думаю простой выключатель поставить...

ink_mast написал : Освещение у вас будет тоже 3х2,5 мм2?

в комнатах и кухне да. в коридоре будет дежурное через отдельный автомат там потоньше...

ink_mast написал : нижнее УЗО подправьте (ноль)

Да. Спасибо, понял....

Netlog написал : Разбить освещение с розетками полезно на группы. приятнее ковыряться в розетке по светлому.

Думал об этом... Но тогда слишком много проводов тянуть надо. Штробить стены не буду. А в плинтус такое кол-во не влезет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.