17.09.2011 в 15:33:29
Покритикуйте пожалуйста схему...
17.09.2011 в 16:02:27
нижнее УЗО подправьте (ноль)
17.09.2011 в 16:59:10
3-й проводник (защитный), предусматриваете? Номиналы УЗО не указаны. АВ 25 А убрать, себя ограничиваете и подключен не верно (допустимо не более 2 проводников подключать на контакт). АВ 0,3А впервые вижу, может и существуют где-то. Освещение у вас будет тоже 3х2,5 мм2?
юра Т написал : нижнее УЗО подправьте (ноль)
И верхнее тоже
17.09.2011 в 17:57:20
Разбить освещение с розетками полезно на группы. приятнее ковыряться в розетке по светлому. Не ощущается третьего провода в схеме, а очень нужен, хотя земля есть и проброшена на электропечку. Т.е. в щит добавляется шинка земляная, и третий провод до розеток Номинал первого УЗО - 40А - не указан, о двухпроводности УЗОшек уже сказано. Хотелось бы узнать марки автоматов 3 и 0,3 А, экзотика, всё таки.
17.09.2011 в 20:08:25
ink_mast написал : АВ 0,3А впервые вижу, может и существуют где-то.
У Симменса точно есть - ставил себе на GSM-охрану
Вот здесь брал, рекомендую
18.09.2011 в 13:45:07
ink_mast написал : 3-й проводник (защитный), предусматриваете?
нет, третьего проводника не будет. Только на эл.плиту.
ink_mast написал : АВ 25 А убрать, себя ограничиваете и подключен не верно (допустимо не более 2 проводников подключать на контакт).
Спасибо. Вместо него думаю простой выключатель поставить...
ink_mast написал : Освещение у вас будет тоже 3х2,5 мм2?
в комнатах и кухне да. в коридоре будет дежурное через отдельный автомат там потоньше...
ink_mast написал : нижнее УЗО подправьте (ноль)
Да. Спасибо, понял....
Netlog написал : Разбить освещение с розетками полезно на группы. приятнее ковыряться в розетке по светлому.
Думал об этом... Но тогда слишком много проводов тянуть надо. Штробить стены не буду. А в плинтус такое кол-во не влезет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу