VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

18.09.2011 в 21:49:14

Необходимо проложить транзитом через ванную комнату на кухню кабели за подвесным алюминиевым реечным потолком "Албес".Кабель выбрал ВВГнг.Согласно 7.1.38 ПУЭ " Электрические сети,прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках,рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах,а также кабелями,не распространяющими горение.При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей." Как правильно понимать,прокладывать в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах обычную проводку,а если кабелями не распространяющими горение то можно без труб и коробов?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.09.2011 в 22:08:31

VaLLeon написал : если кабелями не распространяющими горение то можно без труб и коробов?

Совершенно верно.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.09.2011 в 23:04:02

avmal написал : Совершенно верно.

Угу... если сдавать надзору не надо. ;) А то и ВВГнг-LS в трубу упаковать придётся.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.09.2011 в 00:28:03

sergey_sav написал : Угу... если сдавать надзору не надо. А то и ВВГнг-LS в трубу упаковать придётся.

Я бы не стал весь "надзор" "одним миром мазать" - попадаются и грамотные люди, а иногда даже знающие ПУЭ, а не зазубрившие с него цитаты без всякого понимания их смысла.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

19.09.2011 в 05:53:40

Как-то пришлось в офисном здании заглянуть за подвесной потолок. Был удивлен что от светильника до светильника кабеля уложены в кабельканалы, причем кабельканалы эти просто лежат на светильниках. Сначала не понял почему не в гофре, или просто без всякой дополнительной упаковки, потом дошло, что это надзор докопался, и пришлось всё в кабельканалы упаковать, чтобы не переподключать. Видимо очень редко там попадаются грамотные люди...

0