web-rr написал :
А кто это все УЗО вычеркнул из схемы? Вернуть и не экономить на жизни людей!
Кто автомат на освещение делает один? Разделяйте по числу помещений, не экономьте на копейках. Каждую из линий освещения защищайте автоматом на 6А, максимум на 10А.
Для посудомойки также будет нужна отдельная своя линия.
А ещё нужно будет в ванной делать систему уравнивания потенциалов.
УЗО зачеркнул я, да на схеме они были и это идеальный вариант, но многие говорят, что хватает и двух, один общий, один на влажное помещение, т.е в сан. узел.
По поводу освещения так вроде не один а два автомата.
Для посудомойки, я тоже думаю, что нужна отдельная линия.
В ванне будет только одна розетка для стир. машины.
И еще, может на кухонные розетки поставить всё таки автомат на 25А?