Поржать я тоже могу, если что то не верно так поправте, ибо не электрик.
23.09.2011 в 15:21:09
Поржать я тоже могу, если что то не верно так поправте, ибо не электрик.
23.09.2011 в 15:27:40
УЗО на несколько групп ставится до групповых выключателей После групповых выключателей группы ни в каких аппаратах не объединяются по определению, а вы в одном УЗО 2 группы объединили.
Самое забавное, что ваш вариант тоже будет работать! За всю жизнь первый раз такое вижу!
Как сделать правильно - варианты:
23.09.2011 в 15:37:45
Alexiy,
Вот теперь ясно, спасибо, пошел дальше мозговать.
23.09.2011 в 15:43:35
На ванну можно и дифф.поставить. На кухню Узо ставте63А 30мА,под ним АВ линии на кухню.
23.09.2011 в 15:45:20
дружба написал : На ванну можно и дифф.поставить.
А на кухню нельзя? :( Я бы вообще на все розеточные группы дифы поставил.
23.09.2011 в 15:48:59
У вас на кухню мало линий.1.духовка.2 п/м 3.в/п,4. остаеться одна линия для остальных потребителей,хотя б еще одну линию.Щиток на сколько мест?
23.09.2011 в 15:51:25
Alexiy написал : Я бы вообще на все розеточные группы дифы поставил
Если бюджет позволяет, конечно можно.
23.09.2011 в 15:55:27
Т.е схема будет выглядить так?
23.09.2011 в 16:10:33
Ванна АВ16А Узо 25А10мА.На кухню доп.линию обезательно.
23.09.2011 в 16:13:19
Mr.Shurik написал : Т.е схема будет выглядить так?
Да. Как вариант. Но я рекомендую, всё же диффы там поставить... Вам решать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу