Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.09.2011 в 15:45:20

дружба написал : На ванну можно и дифф.поставить.

А на кухню нельзя? :( Я бы вообще на все розеточные группы дифы поставил.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

23.09.2011 в 15:48:59

У вас на кухню мало линий.1.духовка.2 п/м 3.в/п,4. остаеться одна линия для остальных потребителей,хотя б еще одну линию.Щиток на сколько мест?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

23.09.2011 в 15:51:25

Alexiy написал : Я бы вообще на все розеточные группы дифы поставил

Если бюджет позволяет, конечно можно.

0
Аватар пользователя
Mr.Shurik

Местный

Регистрация: 16.09.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

23.09.2011 в 15:55:27

Т.е схема будет выглядить так?

0
Вложение
Аватар пользователя
Mr.Shurik

Местный

Регистрация: 16.09.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

23.09.2011 в 15:58:26

дружба написал : Если бюджет позволяет, конечно можно.

Это верно подмечено.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

23.09.2011 в 16:10:33

Ванна АВ16А Узо 25А10мА.На кухню доп.линию обезательно.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.09.2011 в 16:13:19

Mr.Shurik написал : Т.е схема будет выглядить так?

Да. Как вариант. Но я рекомендую, всё же диффы там поставить... Вам решать.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.09.2011 в 16:15:32

Mr.Shurik написал : схема будет выглядить так?

А в детской безопасность не нужна?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.09.2011 в 16:16:47

дружба написал : .На кухню доп.линию обезательно.

У нас на работе холодильник, микроволновка и чайник - на одной группе 16 А. Ещё ни разу не отключались. То есть, так можно и оставить, но если разморозить холодильник, а затем включить всё сразу на макс. мощность, то автомат, вероятно, через минуту сработает и всё отключит. А вам оно надо?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.09.2011 в 16:18:55

avmal написал : А в детской безопасность не нужна?

ой! Да! все розетки - обязательно с диффзащитой. Группу детской на то же УЗО 30 мА повесить.

0
Аватар пользователя
Mr.Shurik

Местный

Регистрация: 16.09.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

23.09.2011 в 16:24:26

дружба, Спасибо за комментарии, ванную исправил, добавлю еще одну линию на кухню, а щиток еще не куплен, так как не понятно его содержимое, но думаю купить на 24 места........еще тут web-rr, говарил, что нужно будет в ванной делать систему уравнивания потенциалов, это обезательно?

0
Аватар пользователя
Mr.Shurik

Местный

Регистрация: 16.09.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

23.09.2011 в 16:27:13

Alexiy написал : Группу детской на то же УЗО 30 мА повесить.

Логичное замечание.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

23.09.2011 в 16:36:32

Mr.Shurik написал : ........еще тут web-rr, говарил, что нужно будет в ванной делать систему уравнивания потенциалов, это обезательно?

Да.Если вам от строителей досталась электрика,то ванне должна из стены торчать жила желто-зеленого цвета.

0
Аватар пользователя
Mr.Shurik

Местный

Регистрация: 16.09.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

23.09.2011 в 17:06:43

дружба,

Не я переехал в 137 серию, там прежнии жильцы в ванне делали что то похожее на ремонт, провод если и был, то сейчас его нет. Изменил схему.

0
Вложение
Аватар пользователя
Mr.Shurik

Местный

Регистрация: 16.09.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

23.09.2011 в 17:38:24

дружба написал : Ванна АВ16А Узо 25А10мА.На кухню доп.линию обезательно.

дружба, Что то нет такого УЗО, может вы имели в виду 25А30мА?