Robox
Robox
Местный

Регистрация: 01.05.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 107

22.09.2011 в 18:52:51

Стоял древний пакетник ПВ2-10, после него счетчик и два АВ на 16А, у пакетника сломался щелкунчик, хотя он сам вкл\выкл нагрузку. Купил двухполюсник фирмы EKF C20А P2, поставили, а этот новый АВ при включении элктрочайника примерно на 2кВт жжужит/дребезжит. Контакты все протянуты хорошо.

Неисправность АВ?

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

22.09.2011 в 18:56:41

Вы его до счётчика вместо пв2-10 поставили?

0
Robox
Robox
Местный

Регистрация: 01.05.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 107

22.09.2011 в 19:02:44

да, совершеноо верно

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7149

22.09.2011 в 19:08:21

Robox написал : Неисправность

Да нет, просто побочный эффект дешевого аппарата И еще, вместо пакетника логичней было поставить не АВ, а ВН (+ там жужжать физически нечему)

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

22.09.2011 в 19:15:02

Robox написал : Купил двухполюсник фирмы EKF C20А P2, поставили, а этот новый АВ при включении элктрочайника примерно на 2кВт жжужит/дребезжит. Контакты все протянуты хорошо.

Судить о данном девайсе и его таком поведении могу лишь из собственного опыта.Такие автоматы так себя ведут когда трудятся на предельных токах или когда изношены.Либо сразу с новья трещат,это уже брак.В вашем случае он используется вместо рубильника.Такие двухполюсные автоматы ещё есть с номиналами 25,32,40А.Можете попробовать обменять на вышеперечисленные.Мы при реконструкциях ставили последнее время 2п40А.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7149

22.09.2011 в 19:22:44

Orenburg1969, а почему (раз реконструкция) не ВН?

0
Robox
Robox
Местный

Регистрация: 01.05.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 107

22.09.2011 в 19:25:03

Ну я в принципе так и подумал. что при нагрузке в половину его номинала, этот агрегат за 88 рублей херовничает :) Куплю завтра на 25А фирмы ABB, Siemens и т.п. а этот не жалко выкинуть.

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

22.09.2011 в 19:26:59

haramamburu написал : почему (раз реконструкция) не ВН?

Тут кто-то говорил о наших начальниках...:)

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7149

22.09.2011 в 20:03:34

Orenburg1969 написал : Тут кто-то говорил о наших начальниках...

ясно

0
iyri
iyri
Эксперт

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

22.09.2011 в 20:05:56

:)Жжужит сердечник магнитного расцепителя, довольно распространенная неисправность дешевых автоматов.

0
Robox
Robox
Местный

Регистрация: 01.05.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 107

22.09.2011 в 20:40:33

А вот выше предлагают заместо АВ поставить ВН, ну к примеру берем ВН-32 2Р 25А ИЭК в описании написано, что они могут проводить ток в аварийных режимах, например, при КЗ А вдруг не сработает какой нить АВ из двух что после счетчика? Получается что этот ВН тупо будет пропускать КЗ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу