22.09.2011 в 18:52:51
Стоял древний пакетник ПВ2-10, после него счетчик и два АВ на 16А, у пакетника сломался щелкунчик, хотя он сам вкл\выкл нагрузку. Купил двухполюсник фирмы EKF C20А P2, поставили, а этот новый АВ при включении элктрочайника примерно на 2кВт жжужит/дребезжит. Контакты все протянуты хорошо.
Неисправность АВ?
22.09.2011 в 18:56:41
Вы его до счётчика вместо пв2-10 поставили?
22.09.2011 в 19:02:44
да, совершеноо верно
22.09.2011 в 19:08:21
Robox написал : Неисправность
Да нет, просто побочный эффект дешевого аппарата И еще, вместо пакетника логичней было поставить не АВ, а ВН (+ там жужжать физически нечему)
22.09.2011 в 19:15:02
Robox написал : Купил двухполюсник фирмы EKF C20А P2, поставили, а этот новый АВ при включении элктрочайника примерно на 2кВт жжужит/дребезжит. Контакты все протянуты хорошо.
Судить о данном девайсе и его таком поведении могу лишь из собственного опыта.Такие автоматы так себя ведут когда трудятся на предельных токах или когда изношены.Либо сразу с новья трещат,это уже брак.В вашем случае он используется вместо рубильника.Такие двухполюсные автоматы ещё есть с номиналами 25,32,40А.Можете попробовать обменять на вышеперечисленные.Мы при реконструкциях ставили последнее время 2п40А.
22.09.2011 в 19:22:44
Orenburg1969, а почему (раз реконструкция) не ВН?
22.09.2011 в 19:25:03
Ну я в принципе так и подумал. что при нагрузке в половину его номинала, этот агрегат за 88 рублей херовничает :) Куплю завтра на 25А фирмы ABB, Siemens и т.п. а этот не жалко выкинуть.
22.09.2011 в 19:26:59
haramamburu написал : почему (раз реконструкция) не ВН?
Тут кто-то говорил о наших начальниках...:)
22.09.2011 в 20:05:56
:)Жжужит сердечник магнитного расцепителя, довольно распространенная неисправность дешевых автоматов.
22.09.2011 в 20:40:33
А вот выше предлагают заместо АВ поставить ВН, ну к примеру берем ВН-32 2Р 25А ИЭК в описании написано, что они могут проводить ток в аварийных режимах, например, при КЗ А вдруг не сработает какой нить АВ из двух что после счетчика? Получается что этот ВН тупо будет пропускать КЗ?
22.09.2011 в 20:46:34
Robox написал : А вот выше предлагают заместо АВ поставить ВН,
Это Я, да ВН - это выключатель нагрузки - читать рубильник, у энного устройства есть только одно - выключить/выключить.
22.09.2011 в 20:52:35
Robox написал : А вдруг не сработает какой нить АВ из двух что после счетчика?
Да будь их у вас 100 штук... если не войдут в параметр "фаза-нуль" ... то ... другая Аднака Алень (формула :))
22.09.2011 в 20:57:02
haramamburu, ну если стоит еще один АВ за место ВН, то шанс на "всему труба" уменьшается?