Lelik_485
Lelik_485
Новичок

Регистрация: 10.10.2010

Подольск

Сообщений: 42

23.09.2011 в 03:16:17

  1. В здании (точную площадь пока не могу сказать) система отопления с открытым расширительным баком! Цель:надо перейти на системы с насосом и мембранным расширительным баком. на рисунке 2 котла один резервный и он уже не работает(правый), справа бойлер в виде улитки. Обратка к котлу поступает с трех сторон (слева,справа и между котлов) да еще и с этого бойлера. какие могут быть предложения врезки насоса и расшир. бакак мембранного типа? но средств немного поэтому переделку полностью не предлогать! Две ПП трубы это вход холодной и выход горячей воды. диаметр трубы между кранами отопления и гор воды 50мм, а от отпления к подаче 60 мм.
0
Вложение
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

23.09.2011 в 07:11:34

самой малой кровью , на подачу , где 60 мм написано , без байпасов и фильтров , подачу на бойлер надо переврезать будет выше насоса , по поводу бака расш - есть ли смысл заморачиваться ??? , это обычно вынужденная мера для систем отопления с малыми диаметрами труб , а вам это кроме гемороя ничего не даст , если только повысится Т* закипания котла - это актуально??

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

23.09.2011 в 15:40:59

Lelik_485 написал : переделку полностью не предлогать

Не понятно, что Вы подразумеваете под словом "полностью", но, раз уж подрядились на эту работу, обязаны на подачу (обратку) каждого котла поставить отсечной кран, к обоим котлам подсоединить по насосу, не рабочий котел отремонтировать силами специалиста.
Понимаете, какая штука ..что б спокойно спать в лютый мороз, не допустить размораживания системы и серьезных убытков, в общественном (производственном) здании обязан быть резервный котел с резервной обвязкой. Аксиома: отопительное оборудование ломается, как правило, в момент наибольшей нагрузки, и его простой может привести к катастрофическим последствиям

0
Lelik_485
Lelik_485
Новичок

Регистрация: 10.10.2010

Подольск

Сообщений: 42

24.09.2011 в 15:13:07

А что если заузить трубу до 40 и поставить ПП и два насоса на подачу отопления и воды, а насосы будут на отоплкение 32-80 а на воду 32-40 ну или такой же!!!

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

24.09.2011 в 20:41:32

Lelik_485 написал : 32-80 а на воду 32-40

насосы будут с обратными клапнами , насос 32-80 может не дать открыть клапан насосу 32-40

Lelik_485 написал : А что если заузить трубу до 40 и поставить ПП

на энергонезависимые котлы так лучще не делать!!! вы определитесь что вы хотите по максимуму , что по минимуму , тогда можно давать советы 32-80 не айс , слишком мощен , и высокий уровень вибрации , какая площадь отопления??, какой мощности котел?

0
Lelik_485
Lelik_485
Новичок

Регистрация: 10.10.2010

Подольск

Сообщений: 42

25.09.2011 в 14:10:15

Площадь точно не скажу но знаю стоит 250 секций чугунных радиаторов!одного котла полностью хватает и на отопл и на воду!если тогда два одинаковых насоса (32-40) задача уйти от расширительного бака на чердаке и перейти в котельной на бак мембранного типа!!!

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

25.09.2011 в 19:56:40

Lelik_485 написал : если тогда два одинаковых насоса (32-40)

тогда не два , а один 32-60 , но можно и 32-80 , на всяк случай , если уж очень хреново все работает ( последние радиаторы особенно) , и 25 -60 на бойлер , так более разумно , вопрос с обратными клапанами , на бойлер как бы надо , но как будет управляться насос бойлера ?? всегда включен ??? это не есть хорошо , образуется накипь на спирали бойлера , хорошо бы добавить датчик бойлера , и отключать этот насос сдался вам этот бак ?? котел не выдержит давление 2.5 атм , и порвется ... сделайте перелив с существующего и утеплите , все будет хорошо и так на отопление клапан обратный тоже вроде как нужен , но тогда при пропаже эл-ва циркуляция будет заперта клапаном , и необходимо 1 сделать байпас ,2 - бежать этот байпас открывать

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.09.2011 в 20:22:50

артур липецк написал : на отопление клапан обратный тоже вроде как нужен , но тогда при пропаже эл-ва циркуляция будет заперта клапаном , и необходимо 1 сделать байпас ,2 - бежать этот байпас открывать

Лучше тогда не обратный клапан ставить, а нормально открытый клапан Эл-во пропало байпас сам открылся.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

25.09.2011 в 20:33:43

Tile_EXP написал : Лучше тогда не обратный клапан ставить, а нормально открытый клапан Эл-во пропало байпас сам открылся.

За его стоимость можно раз пятьдесят на такси приехать что б байпасс открыть :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.09.2011 в 20:43:46

Палецкий написал : За его стоимость можно раз пятьдесят на такси приехать что б байпасс открыть

А можно ещё программируемое реле на 24в, батарею и кран с сервоприводом замутить ;)

P.S. и GSM информатор для автоматического вызова такси :D

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

25.09.2011 в 20:43:49

Палецкий написал : За его стоимость можно раз пятьдесят на такси приехать что б байпасс открыть

  • 1 и надежность не ахти да там и особенного смысла нет заморачиваться , приоритета отопления быть не может , а потому насос отопления будет маслать все время , а бойлер с обратным клапаном может иногда подключаться к водоразбору
0