Lelik_485 написал :
если тогда два одинаковых насоса (32-40)
тогда не два , а один 32-60 , но можно и 32-80 , на всяк случай , если уж очень хреново все работает ( последние радиаторы особенно) , и 25 -60 на бойлер , так более разумно , вопрос с обратными клапанами , на бойлер как бы надо , но как будет управляться насос бойлера ?? всегда включен ??? это не есть хорошо , образуется накипь на спирали бойлера , хорошо бы добавить датчик бойлера , и отключать этот насос
сдался вам этот бак ?? котел не выдержит давление 2.5 атм , и порвется ...
сделайте перелив с существующего и утеплите , все будет хорошо и так
на отопление клапан обратный тоже вроде как нужен , но тогда при пропаже эл-ва циркуляция будет заперта клапаном , и необходимо 1 сделать байпас ,2 - бежать этот байпас открывать