Добрый день! Делаю ремонт в новостройке , ну и попутно добавляю новую проводку и реконструирую после строителей! Нужен совет и конструктивная критика!
Имеется два трехфазных вводных автомата икф (если не изменяет память) на 63 А до и после счетчика , они находятся на площадке и я их невижу смысла менять.( защищают вводной кабель 4х10мм).
Дальше в квартире собираюсь ставить щиток (вернее он есть , но буду менять так как размеры необходимы больше под автоматы. )
Соответственно вводной автомат на 63А и узо 63А (тут сразу вопрос на сколько мА 30-100-300???)
Дальше расходиться на кухню варочную поверхность ввгнг 4х10 мм ставим автомат на 40А и узо 40А 30мА
Еще один автомат 32А и узо 32А 30 мА два провода ввгнг 3х2,5 мм для кухни(духовой шкаф, посудомоечная машина, вытяжка и розетки)
Автомат 25А и узо25А 30мА на кабель ввгнг 3х2,5 для розеток двух комнат
Автомат 25А и узо25А 30мА кабель ввг нг 3х2,5 для третьей комнаты (телевизор, ресивер и холодильник ) на этой линии отдельно будет не в щитке собран узм50м и видимо стабилизатор или ибп для этих потребителей на 3 кВт
Автомат 20А и узо 20а 30мА кабель ввг нг 4х4 для двух кондиционеров и теплых полов на лоджиях там же розетки
Автомат 25А (или 16А) узо25А (или 16А) 10мА нум 3х2,5 мм для совмещенного санузла (бойлер на 1,5 кВт, вентилятор , теплый пол 275Вт и стиралка)
Два автомата по 10А для освещения
И еще один для автомат 10 или 6 (вместе с узо или без (и на сколько мА ) или сразу дифавтомат для освещения на лоджиях
Автоматы везде наверно типа С
Узо везде типа А
И автоматы и узо Шнайдер , абб или сименс
Извиняюсь что без схемы нет сейчас возможности!
Заранее всем спасибо
А и еще может ктото подскажет габаритные размеры шкафов шнайдер минипризма и призма или
23.09.2011 в 17:28:26
ну тут с Автоматами полная неразбериха и по номиналам и вообще. Схему рисуйте.
23.09.2011 в 20:21:21
На в/п 3*6,при стацион.подключении можно и Узо не ставить.Комнаты Узо 40А30мА под ним 2 АВ16А.Кондиционеры при стационар.подключении можно без Узо.Теплые полы,розетки на лоджию под Узо.
23.09.2011 в 21:33:11
Grigoriy8 написал : может ктото подскажет габаритные размеры шкафов шнайдер
сайт
24.09.2011 в 03:21:39
дружба написал : На в/п 3*6,при стацион.подключении можно и Узо не ставить.Комнаты Узо 40А30мА под ним 2 АВ16А.Кондиционеры при стационар.подключении можно без Узо.Теплые полы,розетки на лоджию под Узо.
Про варочную поверхность понял . Про комнаты - я думаю лучше под одну узо, но автоматы поставить больший номинал но допустим с характеристикой В . Или я неправ? Проводка под кондиционеры совмещена с теплыми полами и розеткой на лоджии отсюда и узо!
24.09.2011 в 03:31:35
Посмотрел сайт шнайдера более внимательно , только сейчас увидел брошуры с размерами , вобщем по габаритам влазит Мини прагма на 36 Модулей ! Схему буду сейчас рисовать выложу попозже
24.09.2011 в 16:21:55
Нарисовал схему видимо чтобы влесть в 36 габарит минипрагма поставлю для освещения лоджии дифавтомат !
24.09.2011 в 16:59:12
Немного подумал и перенес АВ лоджий и кондеров под узо розеток
24.09.2011 в 17:00:53
Grigoriy8 написал : защищают вводной кабель 4х10мм
А заземляющий провод как идет?
24.09.2011 в 17:55:51
Bladiclab написал : А заземляющий провод как идет?
ЭЭЭ как то не посмотрел но как то идет ! ;) видимо всетаки 5х10
24.09.2011 в 22:09:50
Grigoriy8 написал : чтобы влесть в 36 габарит
Для трёшки 36 модулей – не будет перебора? Нет, конечно можно и 2х36 поставить, но где тут здравый смысл? Ваша схема при человеческом проектировании уложится в 24 модуля.
25.09.2011 в 03:03:26
SoVA написал : Для трёшки 36 модулей – не будет перебора? Нет, конечно можно и 2х36 поставить, но где тут здравый смысл? Ваша схема при человеческом проектировании уложится в 24 модуля.
может быть и перебор ! жду конструктивную критику
25.09.2011 в 04:45:47
Grigoriy8 написал : жду конструктивную критику
номиналы многих автоматов завышены.., что за две линии в одном кабеле? да и вообще всю схему надо перерисовать...
25.09.2011 в 09:43:39
юра Т написал : номиналы многих автоматов завышены.., что за две линии в одном кабеле? да и вообще всю схему надо перерисовать...
Два кабеля-две линии Ну и так то да ! Это конструктив!
25.09.2011 в 15:23:14
Grigoriy8 написал : Ну и так то да ! Это конструктив!
ну а что здесь обсуждать, если на линии обычные розетки, то кабель 3*2.5 и автомат 16 Ампер(хоть десять линий на автомат посадите, всё равно 16 Ампер), на свет 3*1.5 и 10 Ампер, на плиту у Вас правильно, пошуршите форум, очень много тем со щитами было