25.09.2011 в 16:23:16
юра Т написал : ну а что здесь обсуждать, если на линии обычные розетки, то кабель 3*2.5 и автомат 16 Ампер(хоть десять линий на автомат посадите, всё равно 16 Ампер), на свет 3*1.5 и 10 Ампер, на плиту у Вас правильно, пошуршите форум, очень много тем со щитами было
Уточню два кабеля по 3х2,5 это уже 5 мм2 поэтому и номинал 32 А у автомата !
Подправил схему!
Узо на входе трехфазное на сколько мА выбрать 100 или 300?
ну и в габарит 24 я почему-то совсем не влажу!
25.09.2011 в 16:30:47
Grigoriy8 написал : Уточню два кабеля по 3х2,5 это уже 5 мм2 поэтому и номинал 32 А у автомата !
В таком случае поставьте после автомата 32А два автомата по 16А, если не знаете куда 32А деть.
25.09.2011 в 16:52:28
Grigoriy8 написал : Уточню два кабеля по 3х2,5 это уже 5 мм2 поэтому и номинал 32 А у автомата !
автомат защищает кабель, при 32х Амперах (а со временем Вы забудете какая линия питает какие розетки, и вполне можете включить несколько энергоёмких приборов на один кабель) кабель 2.5 благополучно поплавится... к тому же у Вас на первой фазе висит практически всё основное потребление в квартире, да и кто вам столько Ампер даст(со временем например могут ограничить в соотвествии с договором, сомневаюсь что там 40 кВт прописано) что прописано в договоре на электроснабжение? быть может и на плиту надо три фазы кидать...
Grigoriy8 написал : ну и в габарит 24 я почему-то совсем не влажу!
можно выкинуть пару лишних УЗО например
25.09.2011 в 17:29:49
Да про кабель я как то забыл ! Схему сейчас переделаю
Про ограничение пока нехачу думать ! Варочная поверхность мало когда на всю катушку включаеться и не всеже в квартире одновременно включаешь , а для удобства и безопасности надо продумать все заранее!
Плита будет однофазная.
УЗО как не крути неособо хочу выкидывать из условий безопасности, а если даже и выкину то все равно в 24 не влажу изза УЗМ и т.д.
Разнес на разные фазы потребителей кухни и поставил всетаки УЗО только незнаю на 10 или всетаки убрать ?
25.09.2011 в 17:42:03
Grigoriy8 написал : УЗО
пару УЗО на кухню можно убрать, или убрать трехфазное и поставить три однофазных, автоматы в данном случае лучше всё же с характеристикой С ставить, и какова мощность стиралки, посудомойки, кондеев и духового шкафа? (если они будут прожорливые, может начать выбивать 16 А) да, и что за новостройка такая что требуется стабилизатор и УЗМ? (холодильник то зачем через стабилизатор?) ...и кабель положено по нормам с индексом -LS (ВВГнг-LS) , ввод на 5 жил исправьте (а то так и закупитесь)
26.09.2011 в 14:23:53
Собственно изза посудомойки и думаю оставлять УЗО!
кабель исправлю !
26.09.2011 в 14:28:37
Grigoriy8 написал : Собственно изза посудомойки и думаю оставлять УЗО!
Если посудомойка будет стоять в ванной комнате, то, разумеется, УЗО 10мА не будет лишним.
26.09.2011 в 14:51:30
avmal написал : Если посудомойка будет стоять в ванной комнате, то, разумеется, УЗО 10мА не будет лишним.
Понял ! тогда почти всю сеть будет защищать УЗО на входе!
26.09.2011 в 15:26:20
Ну вроде все ! наверно финальная версия щитка!!???!! Или чтонибудь добавить все равно в 24 не влазию????
26.09.2011 в 15:31:07
нормально так ввод десятка и еще три фазы в хрущевках стояки по десятке идут алюминием буржуйская квартирка)
26.09.2011 в 15:47:01
diff написал : нормально так ввод десятка и еще три фазы в хрущевках стояки по десятке идут алюминием буржуйская квартирка)
Не буржуйская, у нас так все новостройки строят приличные конторы!
26.09.2011 в 16:32:44
а схему в какой программе рисовали?
26.09.2011 в 20:28:01
Grigoriy8 написал : Или чтонибудь добавить все равно в 24 не влазию????
Я бы добавил ещё два УЗМ-50М и раскидал бы нагрузки по фазам поровнее.
27.09.2011 в 08:31:23
avmal написал : Я бы добавил ещё два УЗМ-50М и раскидал бы нагрузки по фазам поровнее.
Добавил УЗМ по фазам и думаю на освещение добавлять УЗО (там одна линия на ванну) и тогда ровно 36 или ненадо добавлять? Ну и собственно как поровнее раскидать нагрузки жду предложение!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу