Grigoriy8 написал : Добавил УЗМ по фазам

А теперь я бы выкинул четырёхполюсное УЗО 30мА и заменил его на три двухполюсных ( по одному на фазу ).

0
Аватар пользователя
Grigoriy8

Местный

Регистрация: 22.09.2011

Хабаровск

Сообщений: 25

27.09.2011 в 13:01:19

avmal написал : А теперь я бы выкинул четырёхполюсное УЗО 30мА и заменил его на три двухполюсных ( по одному на фазу ).

А это для чего? ???? Однофазное УЗО более чувствительное? или это из условий селективности?

Ну и как всетаки поровнее раскидать нагрузки ?

0
Аватар пользователя
Bart.sp

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 40

27.09.2011 в 13:43:15

Как сделано у меня и работает без проблем. Так было сделано по проекту при постройке дома (3 комнаты), я только поменял автоматы на свои и кое-чего добавил. На вводе УЗО 40A/30мА и свет комнат 10А. Свет работает, если УЗО выключилось. Сейчас бы я вместо УЗО поставил ДИФ-автомат. Далее от УЗО запитываем розетки комнат 16А, розетки кухни 16А, свет туалет и ванная 10А, стиральная машина 16А, плита и духовка 32А. Собственно и все. Этого вполне достаточно. Если выбьет УЗО, то ничего страшного не произойдет, это все же квартира, а не производство.

P.S. посмотрел сейчас сколько по мощности духовка+варочная панель. Примерно 10кВт, если все включить. как-то многовато...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.09.2011 в 15:52:34

Grigoriy8 написал : А это для чего? ????

А это, чтобы при повреждении одной из линий, отключилось УЗО именно на этой фазе, а не по всей квартире.

0
Аватар пользователя
Grigoriy8

Местный

Регистрация: 22.09.2011

Хабаровск

Сообщений: 25

27.09.2011 в 17:52:29

понятно ! как всетаки разбить нагрузку по фазам ?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.09.2011 в 17:58:33

Grigoriy8 написал : всетаки разбить нагрузку по фазам ?

Всё надо делать последовательно.

0
Аватар пользователя
Grigoriy8

Местный

Регистрация: 22.09.2011

Хабаровск

Сообщений: 25

28.09.2011 в 14:52:06

avmal написал : Всё надо делать последовательно.

последовательно автоматы ставить??? :) ну то есть не понял и кстати пересчитал если ставить не три УЗО а одно то влазию в габарит 24

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.09.2011 в 15:19:47

Grigoriy8 написал : последовательно автоматы ставить???

Последовательно над схемой работать. Где ваш последний вариант схемы со всеми исправлениями по замечаниям?

0
Аватар пользователя
Grigoriy8

Местный

Регистрация: 22.09.2011

Хабаровск

Сообщений: 25

28.09.2011 в 16:59:53

avmal написал : Последовательно над схемой работать. Где ваш последний вариант схемы со всеми исправлениями по замечаниям?

ВСе понял извиняюсь вот последняя версия но пока с 3 УЗО пофазам. И один УЗМ убрать ! Или не убирать? А то все критикую что на 3х комнатную квартиру на 36 дофига

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.09.2011 в 18:33:32

Grigoriy8 написал : последняя версия но пока с 3 УЗО пофазам

УЖЕ с тремя УЗО по фазам ... Бойлер и тёплый пол можно вытащить из-под УЗО 10мА - 30мА для них будет достаточно. Духовой шкаф и ПММ хорошо бы разделить, но номинал автомата в любом случае надо уменьшить до 16А. Розетки кухни с вытяжкой разумнее было бы перекинуть на фазу А - она не догружена. Не совсем хорошо, что кондиционеры не имеют своей линии. УЗМ поменяйте местами с УЗО. А если бы все автоматы использовать 1Р+N, так было бы вообще здОрово.

Grigoriy8 написал : все критикую что на 3х комнатную квартиру на 36 дофига

Они забывают при этом добавить, что при трёхфазном вводе до фига ... Практически стандартный объём квартирного щита для квартиры с трёхфазным вводом 48 модулей.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

28.09.2011 в 18:55:51

Grigoriy8 написал : И один УЗМ убрать ! Или не убирать?

а у Вас в новом доме уже проблемы с качеством электроэнергии? схема вполне, вместо 20А достаточно и 16А поставить

0
Аватар пользователя
Grigoriy8

Местный

Регистрация: 22.09.2011

Хабаровск

Сообщений: 25

29.09.2011 в 15:01:17

avmal написал : УЖЕ с тремя УЗО по фазам ... Бойлер и тёплый пол можно вытащить из-под УЗО 10мА - 30мА для них будет достаточно. Духовой шкаф и ПММ хорошо бы разделить, но номинал автомата в любом случае надо уменьшить до 16А. Розетки кухни с вытяжкой разумнее было бы перекинуть на фазу А - она не догружена. Не совсем хорошо, что кондиционеры не имеют своей линии. УЗМ поменяйте местами с УЗО. А если бы все автоматы использовать 1Р+N, так было бы вообще здОрово. Они забывают при этом добавить, что при трёхфазном вводе до фига ... Практически стандартный объём квартирного щита для квартиры с трёхфазным вводом 48 модулей.

На бойлер, теплый пол и стиралку уже кинул обьеденненый кабель 3х2.5(да и с бойлером лучше считаю не эксперементировать, ) , все это в ванной поэтому 10 мА,да и не вижу смысла делить , как и духовку с ПММ нехачу делить !
Кондеры обьеденены с теплым полом на лоджии по принципу зимой одно , а кондеры летом и тоже невижу смысла отдельно кидать. А для чего использовать автоматы 1Р+N не совсем понял там же у меня УЗО стоит ? или в чем сокраментальный смысл?

0
Аватар пользователя
Grigoriy8

Местный

Регистрация: 22.09.2011

Хабаровск

Сообщений: 25

29.09.2011 в 15:06:40

юра Т написал : а у Вас в новом доме уже проблемы с качеством электроэнергии? схема вполне, вместо 20А достаточно и 16А поставить

Пока проблем нету -так как пока там не живу, но во первых знаю что представляет из себя электроснабжение нашего района! Вернее не только нашего района представляет из себя энергетика ! Во вторых не жду пока рак на горе свистнет! Про атомат слышал что сейчас допускаеться на 2,5 ток автоматы на 20 А тем более если автоматы стоят в ряду их значение уходит (3 рядом 80% ит.д если неошибаюсь)!

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

29.09.2011 в 16:52:49

Grigoriy8 написал : Про атомат слышал что сейчас допускаеться на 2,5 ток автоматы на 20 А

это если нет розеток 25А можно, а с розетками желательно 16А

0
Аватар пользователя
Grigoriy8

Местный

Регистрация: 22.09.2011

Хабаровск

Сообщений: 25

29.09.2011 в 17:16:04

юра Т написал : это если нет розеток 25А можно, а с розетками желательно 16А

20*0.8=16 или гдето обсчиталься?