Аватар пользователя
Raphy

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 21

04.10.2011 в 13:29:00

Вроде не шевелятся они, по крайней мере, когда ходишь по стяжке. И что значит большие? Ширина у них минимальная - доли миллиметра, - а вот протяжённость большая, от 40 см до 3,20 м.

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

04.10.2011 в 13:56:09

про ширину. мелкие, "паутинка" обычно не страшные. широкие, при "раскрытии", такие могут быть подвижными (шевелятся), обычно болгаркой, пылесос и заполняют, если цементными рем массами, тогда желательно грунтовать.

0
Аватар пользователя
Raphy

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 21

05.11.2011 в 02:09:55

Хочу для полной уверенности вырезать образцы стяжки и испытать где-нить разрушающим методом. Подскажите лабораторию в Москве или области, где могут для частного лица "раздавить" три-четыре кубика.

0
Аватар пользователя
Lex_Voodoo

Местный

Регистрация: 01.11.2011

Москва

Сообщений: 22

05.11.2011 в 02:32:47

Raphy, вырезать не обязательно, приезжают и проверяют на месте прибором типа - ОНИКС-2.53 Судя по фото до М-150 не дотягивает. mid-max 12-14МПа

0
Аватар пользователя
Raphy

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 21

12.11.2011 в 21:28:22

К сожалению, тема продолжается. Добрались до прихожей. При пристальном изучении оказалось, что она вся покрыта трещинами. В этом месте, на участке примерно 1м50 х 2м50 толщина стяжки примерно 50-60 мм. По царап-тестам, как раз здесь стяжка самая слабая. Трещины тонкие, но что с ними будет, когда начнут присверливать фанеру под паркет? И много ли пройдёт времени прежде, чем стяжка под нагрузкой в этой проходной зоне совсем раскрошится и начнет гулять под паркетом и фанерой? Пояснения по планировке, по снимку 01: на дальнем плане низ входной двери, справа от неё вход в комнату. Все снимки примерно одинаково ориентированы, кроме 07 - он сделан стоя у входной двери, повернувшись вправо на 90 град, в направлении входа в комнату. Планирую не расшивать трещины, как сделал с показанными выше, большими, а заставить ремонтников сфрезеровать по всей этой площади 5-10 мм стяжки и налить самовыравнивающийся пол, чтобы он компенсировал слабость нижележащей стяжки. С благодарностью приму советы специалистов.

0
Вложение
Аватар пользователя
Raphy

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 21

12.11.2011 в 21:30:41

Lex_Voodoo написал : Raphy, приезжают и проверяют на месте прибором типа - ОНИКС-2.53

Ну да... дозвонился до одной лаборатории - 2800 руб за точку, необходим контроль в трёх точках в каждом помещении...

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

12.11.2011 в 21:42:06

более прочный на менее прочный-оторвется.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

12.11.2011 в 21:43:31

даже по цвету- у Вас странная смесь,не понятно что,но не нормальная полусухая стяжка.

0
Аватар пользователя
Raphy

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 21

12.11.2011 в 23:18:34

Эти деятели не делали затирку верхнего слоя полусухой стяжки на 2-3 день, от этого тоже много проблем... Я от них стал требовать сделать затирку по прошествии полутора месяцев, т. к. верхний слой 1-2 мм явно слабый и прикленная фанера может вмести с ним оторваться от основной стяжки. Они начали с металлической щётки, поэтому "пейзаж" сейчас такой неровный: где-то больше соскреблось, где-то меньше. И трещины обнажились...

0
Аватар пользователя
Lex_Voodoo

Местный

Регистрация: 01.11.2011

Москва

Сообщений: 22

12.11.2011 в 23:30:50

Raphy написал : 2800 руб за точку

Не нужные затраты, кому что доказывать уже "рано" вы ведь и сами всё видите, по виду написал выше, макс М-100

0
Аватар пользователя
Raphy

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 21

14.11.2011 в 11:59:51

Таки что делать-то? Можно ли сфрезеровать 8-10 мм существующей стяжки, грунтовать Ветонит Дисперсия МД 16 и залить Ветонит 4000 или Ветонит 5000? У первого размер фракций меньше (0,3 мм против 1,2 мм у В5000), у второго усадка меньше (0,7 мм/м и 0,5 мм/м соответственно). Ветонит 4000 http://www.maxit.ru/media/103/product_data_sheets/floors/hand_applied/4000_81055v_indd.pdf Ветонит 5000 http://www.maxit.ru/media/103/product_data_sheets/floors/hand_applied/5000_81057v_indd.pdf Ветонит Дисперсия МД 16 http://ru-rus.maxit-cms.com/media/103/product_data_sheets/admixtures/MD1682020v.pdf

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

14.11.2011 в 12:17:21

снять 8-10 мм, без врезера очень сложно. локально срубали перфоратором с лопаткой (муторно, шумно, пыльно).

грунтовка МД 16 отличная.

ветонит 5000 по консистенции как раствор, залить им не возможно, только ровнять правилом.

0
Аватар пользователя
Raphy

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 21

14.11.2011 в 12:39:15

Вроде есть аренда фрезерных машин... http://www.profypol.ru/price_arenda.htm СО-410, залог 40 тыр, аренда 800р/день. Нормальное они оборудование дают, или развод на деньги - тут же ломается и залог тю-тю?

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

14.11.2011 в 13:26:22

в свое время работал в компании, тоже была аренда, нормально все работает. проверяется, оформляется и работать. 800 р нормальные деньги. такой техникой (фрезером) должно получиться. дисковыми машинками, снять слой практически не возможно, только фрезер.