10.12.2011 в 16:45:48
подключить через обычный счетчик с функцией индикации мощности. А СД светильник в термокамеру с термоциклированием на 1-3-6 месяцев непрерывной работы с периодической проверкой светотехнических свойств
10.12.2011 в 18:54:50
kirich написал : Что то не увидел надписи - True RMS на клещах, плохое фото или ее там нет?
НЕТ
Обмеряться можно по самое "немогу".
10.12.2011 в 19:33:30
Def461, Это был риторический вопрос, ессно что там True RMS и не пахло.
12.12.2011 в 02:53:35
Для харькочан-хоть True RMS, хоть не True RMS-цифры то относительные, а не абсолютные. И если приборы врут, то и так разница видна... А устроят ли оппонентов протоколы испытаний от Укрметртестстандарта, тогда прийдется сделать, даже денег не пожалеем. Только что скажете потом, если цифры будут близкими или совпадать с нашими? Будет наоборот, скажем, что были неправы. Давайте попробуем.
12.12.2011 в 02:58:29
biv56 написал : Давайте попробуем.
Да никто особо и не спорит. Что надо проверять я написал выше.
12.12.2011 в 03:05:33
Затра позвоню, узнаю, сколько гривен готовить. В самом деле, "бумага" от данной конторы не помешает.
12.12.2011 в 03:11:47
А давайте совместим наши интересы в данной или иной области энергосбережения. Уж очень не хочется нашим олигархам от энергетики деньги отдавать, чем дальше-тем больше. Вот и Киевэнерго ушло в умелые руки-головы-жди теперь повышения тарифов...
12.12.2011 в 03:21:56
Для киевлянина: Вы действительно не понимаете причин измерений СКЗ и последствий Ваших измерений и погрешностей?
12.12.2011 в 12:45:47
Расскажите популярно о причинах и последствиях. Может тогда все бросим и не будем заморачиваться.
12.12.2011 в 12:56:36
Популярно: погрешность таких "измерений" может быть 200-300% в зависимости от пик-фактора тока А уж тот момент, что даже измерение тока по переменке обычными клещами дает фигню вместо среднего тока - прямой путь к быстрой смерти диодов
Вам же предложили: используйте либо ваттметр либо счетчик. Хоть что-то будет близкое к измерениям.
13.12.2011 в 18:41:46
Ранеет писал, что сд светильник по счетчику брал (в пересчете за 6 суток) 24 Вт на две лампы, зачем повторяться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.