Новичок

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

18.10.2011 в 13:51:29

такой ввод в квартиру сделан см. картинку я так понимаю там 3 фазы и судя по всему мощность потребления на каждую фазу не должна превышать
значения: Pmax=25A*220В=5.5 кВт Корректен ли такой расчет? Если да, то как правильно подключить однофазного потребителя, например проточный водонагреватель с мощностью
P=8.8 кВт?

Заранее благодарен за дельный совет!

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.10.2011 в 13:56:17

нет. 25*3*0,22=16,5 кВт (у вас же 3 фазы) Видимо, выделенная мощность 15 кВт На одну фазу 36 А вы повесить никак не сможете. Смиритесь.

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

18.10.2011 в 13:57:50

xobnimail написал : Если да, то как правильно подключить однофазного потребителя, например проточный водонагреватель с мощностью
P=8.8 кВт?

Только ковырнуть его, и переделать на 3 фазы. Или на одну, но урезать до 5 киловатт.

0
xobnimail
xobnimail
Новичок

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

18.10.2011 в 15:17:46

так я и писал 5.5 кВт на каждую фазу , а не общую выделенную мощность.

0
xobnimail
xobnimail
Новичок

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

18.10.2011 в 15:19:28

Alexiy написал : нет. 25*3*0,22=16,5 кВт (у вас же 3 фазы) Видимо, выделенная мощность 15 кВт На одну фазу 36 А вы повесить никак не сможете. Смиритесь.

так я и писал 5.5 кВт на каждую фазу , а не общую выделенную мощность.

0
xobnimail
xobnimail
Новичок

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

18.10.2011 в 15:20:28

Netlog написал : Только ковырнуть его, и переделать на 3 фазы. Или на одну, но урезать до 5 киловатт.

видимо придется искать трехфазный водонагреватель

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.10.2011 в 15:22:59

Да, точно, только 5,5 кВт - это уже номинал автомата, а учитывая марку производителя, автомат может отключаться и при меньших токах. Будет срабатывать. Да, более 5-5,5 кВт с каждой фазы снять не получится. Это недостаток 3-фазной системы.

0
xobnimail
xobnimail
Новичок

Регистрация: 01.06.2011

Москва

Сообщений: 68

18.10.2011 в 16:30:27

Alexiy написал : Да, точно, только 5,5 кВт - это уже номинал автомата, а учитывая марку производителя, автомат может отключаться и при меньших токах. Будет срабатывать. Да, более 5-5,5 кВт с каждой фазы снять не получится. Это недостаток 3-фазной системы.

Буду думать, как правильно однофазных потребителей по трем фазам распределить. Вообще , на сколько важно , чтобы нагрузка была симметричной ?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.10.2011 в 16:41:00

xobnimail написал : Вообще , на сколько важно , чтобы нагрузка была симметричной ?

Лично для вас - абсолютно не важно, если в номинал вводного аппарата вписываетесь, а в масштабах посёлка - уже очень важно!

0