Vptek
Vptek
Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

20.10.2011 в 18:20:35

В доме установлен счетчик тепла и так как температура на улице 15 градусов, а в квартирах поднялась до 25, мы решили с соседями перекрыть вентиль. Вроде бы получилось, крутил я, но возникли сомнения - нужно было до упора крутить баранку или до того момента как почувствовал что уже внутри касание произошло и трубы перестали шуметь? Я еще полоборота крутнул. Как я понимаю уплотнитель внутри стал касаться основания и подача теплоносителя перекрылась, но насколько сильно нужно ее дожать, чтоб с резинкой ничего не случилось? Ведь и до упора со всей силы не хотелось крутить, дабы не прорезать ее, как я представляю. Еще подскажите, для чего аж 4 вентиля, если перекрылось все одним - левым верхним:

0
пардус
пардус
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

20.10.2011 в 19:08:13

Vptek написал : решили с соседями перекрыть вентиль.

Это не вентиль, а задвижка, вся конструкция называется элеваторный узел, 4 для того что бы можно было не бояться выполнять работы по его обслуживанию, 2-перекрывают подачу и обратку со стороны котельной, 2-перекрывают дом и можно смело производить работы по тех обслуживанию.

Vptek написал : Как я понимаю уплотнитель внутри стал касаться основания и подача теплоносителя перекрылась

На жадвижках иной принцип перекрытия, если схематически то выглядит примерно так:=\\ //=, т.е. =-(грубо труба), \ -плоскостьзадвижки, \ /- клин задвижки, /-вторая плоскость, = -продолжение трубы. перекрытие происходит плотным прилеганием поверхностей.

Vptek написал : но насколько сильно нужно ее дожать, чтоб с резинкой ничего не случилось?

Нет там ни какой резины, в лучшем случае латунные кольца, в худшем просто шлифованный чугуний

Vptek написал : нужно было до упора крутить баранку или до того момента как почувствовал что уже внутри касание произошло и трубы перестали шуметь?

В вашем случае достаточно од момента когда перестало шуметь-прекратилась циркуляция, но бывает приходиться дожимать Не вам, а при обслуживании ТУ.

Vptek написал : перекрылось все одним - левым верхним:

Вы закрыли подачу, циркуляция прекратилась, для Вас достаточно!

0

Viva la KUBAN!!!!!

Vptek
Vptek
Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

20.10.2011 в 20:02:38

пардус, теперь все ясно.

0
пардус
пардус
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

20.10.2011 в 20:14:25

Vptek, пользуйтесь.

0

Viva la KUBAN!!!!!

СВАРЩИК
СВАРЩИК
Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бронницы

Сообщений: 264

20.10.2011 в 20:55:50

У старых задвижек есть еще одна особенность:закрыл/затянул сильно/,затем открываешь,шток выходит,а щечки остаются на месте.Это называется "приплыли".

0
alexutel
alexutel
Местный

Регистрация: 05.01.2011

Салехард

Сообщений: 350

21.10.2011 в 05:12:56

О да!:D очень неприятно потом слесарям

0
ZeRRon
ZeRRon
Местный

Регистрация: 03.02.2009

Иваново

Сообщений: 154

22.10.2011 в 01:46:06

Вот она задвижка в разрезе. При полностью исправной задвижке обжымать практически ненадо.

0
menyzer
menyzer
Новичок

Регистрация: 28.08.2017

Йошкар-Ола

Сообщений: 0

28.08.2017 в 21:59:45

У вас проблемы с задвижками , купите качественные задвижки , проблем не будет . Сам покупал у ребят вот их номер 8 (800) 350-22-61 Посмотрите может быть что-нибудь да подойдет!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу