решил начать с открытой системы. Сегодня сварил расширительный бак на 15 литров. По поводу насоса, если насос не справится то установить второй поделив метраж.

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

31.10.2011 в 21:23:01

serega37rus написал : По поводу насоса, если насос не справится то установить второй поделив метраж.

теоретически вариант иммет право на жизнь , но кавитации тогда не избежать , как можете задрать высоко бак относительно насоса , в метрах??

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

31.10.2011 в 21:24:27

serega37rus написал : Сегодня сварил расширительный бак на 15 литров.

15 литров маловато будет (( , часто подливать придется , 50-литровый пропановый балон рулит за место бака

0
serega37rus
serega37rus
Новичок

Регистрация: 26.10.2011

Иваново

Сообщений: 17

31.10.2011 в 21:29:41

Печка устанавливается в овощном складе.Если точнее то там где будет стоять печь, площадь 100кв/м,там хватит самой печки.Ещё 50 холодный склад.Отопить остальные 150 где для овощей большой темпиратуры не нужно.

0
serega37rus
serega37rus
Новичок

Регистрация: 26.10.2011

Иваново

Сообщений: 17

31.10.2011 в 21:31:38

от насоса до бака максимум 3 метра

0
serega37rus
serega37rus
Новичок

Регистрация: 26.10.2011

Иваново

Сообщений: 17

31.10.2011 в 21:34:29

Вы правильно всё поняли

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

01.11.2011 в 06:51:20

serega37rus написал : от насоса до бака максимум 3 метра

это плохо , насос 25 -6 будет с 6 метровой высоты отсасывать воду , уровень то у вас не упадет , но вода на крыльчатке насоса из-за разряжения ( давление ниже атмосферного ) будет вскипать - в итоге шум и производительность насоса падает до нуля ((( надо либо давление повышать, хотя бы до 10 м вод ст ,либо закрытую систему а Бутаков то ваш , с водяным контуром ?? я прально понял ?? товарищь на днях себе в баню такой поставил - лопнул тут же ((( щас булерьян привез ( уже второй )

0
serega37rus
serega37rus
Новичок

Регистрация: 26.10.2011

Иваново

Сообщений: 17

01.11.2011 в 19:55:11

насос 32-40. Бутаков без контура (конвекторного типа), на печь сверху установится теплообменник на 12 литров,уже в начале про это писал. Вопрос такой, насос с такими хар-ми справится с контуром в 80 метров 25 трубы

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

01.11.2011 в 22:22:56

serega37rus написал : Вопрос такой, насос с такими хар-ми справится с контуром в 80 метров 25 трубы

нет . такой насос не справится 32-40 рассчитан больше на прокачиваемый литраж , а вам нужно давление , чтоб продавить такое сопротивление , насос 25 -60 , и местами хотя бы вставить куски ф32 , чтоб довести до 60 метров , но опять , нужно закрытую систему а что за чудо - теплообмненик ))? , да еще с такими чудными характеристиками - "на 12 литров" обычно в квт мерятся ворзможности таких приборов

0
serega37rus
serega37rus
Новичок

Регистрация: 26.10.2011

Иваново

Сообщений: 17

02.11.2011 в 10:40:46

Но как я понимаю насос 32-40 где 32 сечение трубы а 40 водяной столб. Такой насос у друга в доме воду в батарейки на 3-й этаж поднимает с 25-ой трубой ,а у меня всё на первом. Про теплообменник обычный банный.

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

02.11.2011 в 20:33:05

serega37rus написал : Про теплообменник обычный банный.

хз такой ))0 32 - действительно , ф подключения , и этим обеспечивается больший литраж , чем у 25 или 15 -го насоса , а 40 - это максимальный подъем воды - 4 метра , с нулевой производительностью насоса в 25 трубе насос это будет буксовать , все равно что на жигули лопату от трактора повесить , и снег убирать )))