Теплообменник маленький и расширитель точно мал..,лучше добавьте 32трубы и насос помощьнее(на всяк случай),а что-бы попусту не гонял подключите через накладной термостат.
02.11.2011 в 21:45:56
Теплообменник маленький и расширитель точно мал..,лучше добавьте 32трубы и насос помощьнее(на всяк случай),а что-бы попусту не гонял подключите через накладной термостат.
03.11.2011 в 06:31:21
iv.iv написал : а что-бы попусту не гонял подключите через накладной термостат.
не прокатит , вода даже в стальном куске трубы будет дольше остывать , чем в самом радиаторе , гонять надо всегда , а насос действительно надо мощнее , 25-8 , и то под вопросом , и задолбался повторять - закрытую систему , либо трубу надо ф32 сталь!
03.11.2011 в 18:31:21
работы завершили итог: насос справился ,теплообменник нет ,вода в системе как парное молоко. Завтра будем пробовать кольцевать конвекторы в печке ,76-ми отводами и выходами 3/4, задействуем три трубы.
03.11.2011 в 20:15:31
serega37rus написал : насос справился ,теплообменник нет
а насос с чем справился ??? , смог снять 1 кват с вашего котла ))) а про теплообменник и так было ясно , ведь цифра должна быть не в литрах , а ваттах
03.11.2011 в 22:11:31
артур липецк написал : а насос с чем справился ???
насос смог продавить контур
03.11.2011 в 22:19:30
iv.iv написал : Теплообменник маленький и расширитель точно мал.
расширитель на 30 литров. Помимо теплообменника задействуем 3 конвекторные трубы и будет мне кажется неплохой теплообменник. Что на это скажете коллега
04.11.2011 в 06:19:04
serega37rus написал : насос смог продавить контур
продавить то он любой контур продавит , но как глубоко ?? допустим вам на ваши радиаторы надо 1 куб в час , а он продавил 300 литров , в итоге последние радиаторы еле теплые , что 80 секций теплых , что 40 секций горячих- смысл один и тот же
04.11.2011 в 20:19:54
подвязали две конвекторные трубы в систему,растопили печь,выгнали воздух всё пошло нормально первые три батареи пришлось прикрыть (рука не держала) а последняя 11-ая верно чють тёплая. Считаете нужно поменять насос на 25-80. Топили 1 час. Воды в системе 96 литров
04.11.2011 в 20:31:04
Придавите нижними вентилями первые радиаторы...должно пойти и к дальним.
04.11.2011 в 21:27:26
serega37rus написал : Считаете нужно поменять насос на 25-80
этот насос из разряда безвыходных ситуаций , слишком мошный , в маленьком корпусе , да еще и однофазный , гарантию не дам , что будет отлично , но если щас тепленькие , то станут горячие , Но ресуср насоса этого гораздо меньше обычного , работает с перегрузом(((
serega37rus написал : Воды в системе 96 литров
дело не в воде , а в длинне трубы маленького диаметра
05.11.2011 в 02:17:48
iv.iv написал : Придавите нижними вентилями первые радиаторы.
ПЕРВЫЕ ТРИ ПОЧИ ЗАКРЫТЫ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу