urgups
urgups
Новичок

Регистрация: 04.08.2013

Екатеринбург

Сообщений: 6

08.09.2013 в 22:19:33

Alexsandr/ написал : 2727 нарм со счетчиком связться простой сом порт usb ---- сом если до 2004 то паять 1 к 1 мама --- мама

Хотелось бы по подробнее... RS232 или RS485? Какие контакты на счетчике? И все ли ЦЭ2727 вообще можно программировать? Просто у этого счетчика паспорт утерян.(((

0
Oleg_Allias
Oleg_Allias
Местный

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 188

09.09.2013 в 16:39:16

4Серый написал : а можно узнать какого года счётчики?самого интересует срок службы аккумулятора у этих счётчиков

Через меня прошли около 250-300 особей, сбойные 08-09 года, но они установленные в щитах на столбах зимой, + были перебои с питанием около 2 недель в -25 градусов. И там не аккумулятор. а именно батарейка.

0
Alexsandr/
Alexsandr/
Новичок

Регистрация: 28.02.2013

Екатеринбург

Сообщений: 14

16.09.2013 в 19:09:28

urgups написал : Хотелось бы по подробнее... RS232 или RS485? Какие контакты на счетчике? И все ли ЦЭ2727 вообще можно программировать? Просто у этого счетчика паспорт утерян.(((

2727 RS 232 я использую USB -- COM порт , работает , открыть по паролю .

0
Alexsandr/
Alexsandr/
Новичок

Регистрация: 28.02.2013

Екатеринбург

Сообщений: 14

21.09.2013 в 07:27:15

Чем программируют EMPS D210:confused::confused:

0
Tyxec
Tyxec
Новичок

Регистрация: 16.08.2013

Нижний Тагил

Сообщений: 11

25.09.2013 в 13:07:52

Alexsandr/ нашел в описании к регистратору "программирование счетчика EMPS D210S4 программой m133.exe фирмы MPS" Осталось найти программу с кодами и оптической головкой!:):help

0
Alexsandr/
Alexsandr/
Новичок

Регистрация: 28.02.2013

Екатеринбург

Сообщений: 14

25.09.2013 в 19:13:17

Tyxec программка и оптоголовка( УСО-2) есть, только ни слова на русском . могу выслать на електронку. подключается на раз, но что и где править, смог только время и дату а где сезоны переключаются ?

0
Kirill-yaros
Kirill-yaros
Новичок

Регистрация: 25.09.2013

Екатеринбург

Сообщений: 8

25.09.2013 в 22:40:05

Здравствуйте! Кто нибудь знает пароль доступа 1-го уровня к программке EC

0
Oleg_Allias
Oleg_Allias
Местный

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 188

26.09.2013 в 07:43:21

2.2.3. "Доступ" - "Изменить уровень доступа…". Вводится пароль для изменения уровня доступа программы. Чем выше уровень доступа, тем больше операций со счетчиком может быть выполнено. После запуска программы автоматически устанавливается уровень доступа 0. Для установки уровня доступа необходимо ввести пароль 1-ого уровня -"1r67yw".

0
Kirill-yaros
Kirill-yaros
Новичок

Регистрация: 25.09.2013

Екатеринбург

Сообщений: 8

26.09.2013 в 08:29:25

Спасибо большое! Пароль подошел.

0
Alexsandr/
Alexsandr/
Новичок

Регистрация: 28.02.2013

Екатеринбург

Сообщений: 14

28.09.2013 в 11:26:13

:help помогите работаю уже год а Барсы так и не поддаются. Абонентам приходиться советовать только не "зверей" чем такие звери :confused::scare программируются

0
urgups
urgups
Новичок

Регистрация: 04.08.2013

Екатеринбург

Сообщений: 6

01.10.2013 в 18:58:13

приветствую! кто-нибудь имел дело с энергомерой цэ6822? у меня к ней даже подключиться не получается...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.