Аватар пользователя
денис1980

Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 8

09.11.2011 в 22:43:57

здраствуйте помогите пожалуста седня на работе я поднял вопрос нужноли утеплять газосиликатные стены газосиликатный блок выс 300 шир 200 длина 600 производство старый оскол силикатный кирпич белый полнотелый нужноли между ними закладывать изовер (теплопроводность 0,037)весь вечер лазил по интернету нашел калькуляторы по расчету теплопроводности но иза своей малограмотности непонял нечо. Суть проблемы вот в чем я уже поднял стены из газосиликатных блоков теперь думаю что сними делать утеплять изовером или не надо просто обложить силикатным кирпичем . Один товарищ меня залечил седня что воздух лучьший теплопроводник и нечо делать не надо раскажите подскажите пожалуста заранее всем спасибо.

0
Аватар пользователя
ker-mit

Местный

Регистрация: 10.01.2011

Киев

Сообщений: 306

10.11.2011 в 01:06:32

все новострои со стенами из газобетона,виденные мной,утеплены снаружи вата 100мм+отделка

0
Аватар пользователя
денис1980

Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 8

10.11.2011 в 19:12:10

да я тоже вижу это все но мне нужно имено мнение специалиста чтобы развеять этот миф жду дальше кто что скажет

0
Аватар пользователя
ker-mit

Местный

Регистрация: 10.01.2011

Киев

Сообщений: 306

10.11.2011 в 22:32:57

денис1980 написал : Один товарищ меня залечил седня что воздух лучьший теплопроводник и нечо делать не надо

воздух действительно хороший теплоизолятор,но в Вашем случае,скорее всего будет иметь место конвекция.Её не будет между волокон(стенок,зёрен) любого утеплителя-вата,пенопласт,перлит и т.д. http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/kakoi-tolshini-gazobeton.htmlЭта стаья сможет верятно Вам помочь.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

10.11.2011 в 22:54:38

денис1980 написал : Один товарищ меня залечил седня что воздух лучьший теплопроводник и нечо делать не надо

Отвечайте товарищу, что открытопористые материалы сродни сетке и теплый воздух идет из здания на улицу по физическим законам.

0
Аватар пользователя
денис1980

Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 8

11.11.2011 в 20:02:06

всем спасибо ну вы мне ответьте пожалуста почему стоит утеплять изовером а не оставить воздушную прослойку между газосиликатным блоком и обкладочным кирпичем развейте миф я думаю это будет интересно многим жду дальше

0
Аватар пользователя
ker-mit

Местный

Регистрация: 10.01.2011

Киев

Сообщений: 306

11.11.2011 в 23:13:46

конвекция-это тепловое движение воздуха(жидкости).Если воздух будет двигаться,он из изолятора превратится в теплоноситель и будет успешно переность тепло через

денис1980 написал : воздушную прослойку между газосиликатным блоком и обкладочным кирпичем

и это даже без неизбежных просветов в кладке

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

11.11.2011 в 23:35:40

денис1980,

Сначала отвечу умными словами из науки-термодинамики.Первое(главное) правило сохранения тепла-исключить массоперенос,простыми словами-удалить сквозняк.Если есть сквозняк-всегда будет холодно.Вот поэтому желательны закрытопористые материалы,но опять жэ,только после того,как заткнуты все щели(замазаны швы снаружи и изнутри на стыках блоков).Сохранение теплого воздуха следует сравнивать с сохранением воды-дыр быть не должно,а вот когда нет дыр(исключене составляют приток и вытяжка),нужно уже утеплять и правильно Вам говорят-утеплитель,неважно какой марки должен быть минимум 10 см толщиной-это будет по хорошему,все остальное-реклама,а в доме будет летом жарко,а зимой холодно.Летом ставлю кондиционеры,зимой-батареи,а все из-за плохо утепленных стен.

Про закрытую и открытую пористость. У многих диких животных волос имеет полую конструкцию-и из них получаются теплые шубы и варежки,а когда волос не полый(человеческий)-толку никакого,в них холодно.;)

0
Аватар пользователя
Samar

Местный

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

12.11.2011 в 11:07:41

денис1980 написал : ну вы мне ответьте пожалуста почему стоит утеплять изовером а не оставить воздушную прослойку между газосиликатным блоком и обкладочным кирпичем развейте миф

Никакого мифа не существует. Если посчитать сопротивление теплопередаче, то 200мм газосиликата маловато и + 1/2 кирпича тоже, по новым требованиям не проходит. Хотя если топить, то жить можно. Если сделаете прослойку воздушную (кстати не уточнили сколько мм она будет) - никакого сопротивления теплопередаче она не прибавит, но сыграет положительную роль. Поскольку паропроницаемость кирпича ниже чем газосиликата, необходим вентзазор 20-50мм и кирпич будет выполнять роль вентфасада, если конечно его сделать вентилируемым, если не сделать продухи, то конденсат майби разрушит ваше жилище. Если добавите минваты 100мм, то сопротивление теплопередаче возрастет вдвое, но ветзазор желателен для удаления влаги из утеплителя.

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

12.11.2011 в 12:41:52

Вот термокалькулятор http://n-dom.ru/material/calc/

0
Аватар пользователя
Samar

Местный

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

12.11.2011 в 19:57:41

денис1980 написал : газосиликатный блок выс 300 шир 200 длина 600 производство старый оскол

Я вообще засомневался в толщине стены - 200мм? Это типа шутка или дачный неотапливаемый дом?

0
Аватар пользователя
денис1980

Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 8

12.11.2011 в 20:11:03

Здраствуйте воздушная прослойка 4 см тоесть вы хотите сказать что дом так построеный будет холодным (без изовера) я так понимаю

0
Аватар пользователя
денис1980

Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 8

12.11.2011 в 20:18:16

какая шутка 50 процентов домов в россии так построено посмотрите по сторонам

0
Аватар пользователя
Samar

Местный

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

12.11.2011 в 21:40:43

денис1980 написал : вы хотите сказать что дом так построеный будет холодным

несомненно, придется топить по полной программе. Но как бы надо просто прикинуть что дешевле по затратам: утеплить или топить с большими затратами. На самом деле 200мм - это мало, у вас швы чем выполнены? Перекрытия какие? фудамент? монолитные пояса есть? Вот отсюда надо плясать, а от тогочто вам посоветуют толку нет, может у вас и фундамента нет? P.S. У нас 200мм только сараи строят, а дома как минимум 400мм

0
Аватар пользователя
денис1980

Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 8

13.11.2011 в 20:40:45

здраствуйте для начала дом строится под белгородом блок положен на обычный раствор делал 1 к 4 лопату цемента 4 песка высота цоколя от1 5м до 1 7 м ширина 45 см дом будет одноэтажный перекрытия полностью деревяые глубина фундамента 1 7 полность армирован т к лил сам цоколь тоже из бетона все лилось вручную монолитный пояс по весне залью в этом году не успел