09.12.2011 в 00:33:55
Danmos написал : Хватит ли в нем места для УЗО и автоматов? (Ввод трехфазный, счетчик сюда ставить не нужно).
смотря чего вы там у себя планируете.хотя этот ящик производитель выпускал и для установки счётчика в нём.
09.12.2011 в 00:35:44
Чисто по автоматам там емкость достаточная. Надо же еще УЗО поставить. А по изолирующей способности он как?
09.12.2011 в 00:38:30
Он же без счетчика огромен... Сколько у Вас комнат? Есть ли доп. строения?
09.12.2011 в 09:26:58
Два этажа, подвал, обитаемый чердак. Допстроения будут питаться от ящика на столбе на границе участка.
09.12.2011 в 11:13:53
Тогда берите ящик на 36 модулей. 48 будет уже через чур :) Также в теме с фото щитков рассматривается вариант установки небольших ящичков на каждый этаж, но как по мне, 36-й на входе лучше.
12.12.2011 в 23:54:28
Вот, что получилось.
Ввод кабеля в дом:
Щит:
Не знаю, почему фото повернуты, как развернуть тоже не знаю.
13.12.2011 в 00:38:17
Весьма и весьма гламурненько :)
13.12.2011 в 00:50:11
Я вот теперь думаю, как разводку делать, чтобы фазы были сбалансированы. Основное потребление будет там, где жизнь кипит, то есть на первом этаже. Зимой там будут работать электрические конвекторы (может еще и инфракрасные потолочные нагреватели). Два водогрейных котла на водопровод - круглогодично. Насос и розетки.
Я что подумал, а не пустить ли мне на нагревательные приборы и розетки 5-жильный кабель с тремя фазами? И раздавать их равномерно с распаечных коробок, чтобы мощность примерно равномерно между фазами раскидать.
13.12.2011 в 01:04:58
Пустите на 1-й этаж 2 фазы, а третью - на второй. 1-я исключительно на обогрев помещений и кухонные мелочи. 2 - котлы и баня
13.12.2011 в 12:09:27
Разбейте все нагрузки по группам, например: 1.- освещение 1го этажа 2.- Освещение 2го этажа 3.- Розетки кухни (желательно отдельной группой) 4.- Отопление 1го этажа (может быть несколько групп) 5.- Розетки 2го этажа 6.- Отопление 2го этажа 7.- Водонагреватель 8.- Насос водоснабжения 9.- Септик 10.- Дренажный насос 11.- Хозпостройка Просчитайте по мощности каждую группу, возможно их придётся дробить, с тем чтобы нагрузка была не более 2,5-3,0 кВт, тогда все силовые группы можно будет проложить проводом 3х2,5мм2 и защитить автоматами на 16А, а свет- 3х1,5 и соответственно автоматы на 6-10А. Когда будете знать мощность каждой группы, Вам будет проще равномерно распределить нагрузку по фазам.
13.12.2011 в 13:31:22
Как-то очень неэкономично по проводам получается.
13.12.2011 в 22:04:54
Danmos написал : Как-то очень неэкономично по проводам получается.
Зато безопасно и удобно при монтаже. Кабели с сечением жил более 2,5мм2 обычно используются на мощные потребители или между щитами, например ВРЩ- этажный щит, да и на ввод соответственно не менее 10мм2 по меди. Не экономьте на собственной безопасности, тем более в деревянном доме.