Фото эл. щитка на этаже.

Общий вид.

Провода стояка и отвод провода N.

Отвод от стояка на 4 кв. от одной фазы.

0
Вложение
Pit_RS
Pit_RS
Новичок

Регистрация: 28.10.2011

Фрязино

Сообщений: 11

19.11.2011 в 12:56:45

drdollar написал :

  1. А не будет ли отключаться УЗО /0,01А в ванной с таким кол-вом потребителей?
  2. Потянет ли АВ 10 в ванной и теплый пол, и освещение и (к примеру) фен?
  3. Если уже делаете отдельную "холодильно-морозильную" линию, не цепляйте на неё розетку в коридоре, лучше объедините её с "кондиционерной"
  4. УЗО на 32А кажется не бывает (но тут не уверен).
  5. А чего Вы плиту без УЗО оставили - тут в соседней ветке человека уже ударило кастрюля - кран :) Предлагаю после счетчика поставить ДИФ 40/0,1
  6. А N на корпус щитка точно надо "заземлять"?
  1. Хотел у местных профи узнать.
  2. В ванной пока ремонта не будет, закладываю на будущее, но из тех теплых полов которые я смотрел, мощность потребления не более 2кВт. Я думаю потянет. Хотя может и стоит отделить его.
  3. От розетеки в коридоре будет питаться только база радиотелефона. Сделал с расчетом на то, что всю квартиру можно обесточить, кроме холодильников и телефона.
  4. Уже заменил на 63А.
  5. На кухне ремонт сделан 2 года назад, и заложить новый провод проблемотично, но я подумаю как плиту подключить через УЗО.
  6. Так уже сделанно, изночально при строительстве дома. Это так называемая PEN шина.

CTA написал : Мощность проточного водонагревателя?

5 кВт. Он используется только 2 недели в году, при отключение горячей воды.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

19.11.2011 в 19:46:36

  1. Может правильнее будет все же УЗО .../0,03А ставить - слишком на него много навешано.
  2. Ну я о том же: 2 Квт = 10 А... А еще надо освещение (1А) и фен (8А)... Тут АВ 16А надо, а то и 20А.
  3. +1
  4. Вот и поставьте вместо АВ на плиту ДИФ.
  5. Я так понял, что у Вас новый многоквартирный дом? Если да, у Вас к щиту может идти отдельный РЕ проводник аж от подстанции (система TN-S). В таком случае повторное заземление делать не надо.
  6. На нагреватель смело ставьте АВ 25А. Он Вам Ваши 5 КВт спокойно выдаст. Также для него нужна специальная силовая розетка.
0
Pit_RS
Pit_RS
Новичок

Регистрация: 28.10.2011

Фрязино

Сообщений: 11

21.11.2011 в 09:41:30

drdollar написал : Я так понял, что у Вас новый многоквартирный дом?

Нет у меня старый многоквартирный дом 89 г. постройки.

Вот обновил схемку.

Остался вопрос, что делать с PE? Фотки стояка выше выложил.

0
Вложение
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

21.11.2011 в 12:26:29

У Вас щиток заземлен?

0
Pit_RS
Pit_RS
Новичок

Регистрация: 28.10.2011

Фрязино

Сообщений: 11

21.11.2011 в 13:09:40

Корпус щитка подключен к N стояка. В моей схеме, щиток нарисован, так как он есть сейчас.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

21.11.2011 в 14:47:32

Сам щиток заземлен или он выполняет роль шины рабочего нуля? :)

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

21.11.2011 в 14:51:29

1.7.61. ... Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Я к этому клоню.

0
Pit_RS
Pit_RS
Новичок

Регистрация: 28.10.2011

Фрязино

Сообщений: 11

21.11.2011 в 15:05:52

Ну так я писал ранее, стояк 4-х проводной (3 фазы и PEN). Разделение PEN на PE и N в щитке на этаже. Я не собирался их объединять ещё раз. Или я чего то не понимаю :(

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

21.11.2011 в 15:23:13

Пардон, недоглядел. В любом случае, Вам надо знать "заземлен" ли сам щит. Как віше советовал уважаемый Alexiy, попробуйте найти местного электрика. Если нет - в моем ламерском понятии электрики замерьте напряжение между фазным и щитком, предварительно открутив от него ввод рабочего нуля (если будет "0" - точно можно понимать, щиток не заземлен).

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.11.2011 в 15:29:08

drdollar написал : предварительно открутив от него ввод рабочего нуля

а через некоторое время выйдут соседи и навешают люлей потому что у них техника погорела...

Так делать нельзя.

прежде всего необходимо пообщаться с местной обслуживающей организацией - есть ли у вас на щитке нормальная "земля" или нет... Если ничего определённого не скажут, то скорее всего нет...