Фото эл. щитка на этаже.
Общий вид.
Провода стояка и отвод провода N.
Отвод от стояка на 4 кв. от одной фазы.
19.11.2011 в 12:45:43
Фото эл. щитка на этаже.
Общий вид.
Провода стояка и отвод провода N.
Отвод от стояка на 4 кв. от одной фазы.
19.11.2011 в 12:56:45
drdollar написал :
- А не будет ли отключаться УЗО /0,01А в ванной с таким кол-вом потребителей?
- Потянет ли АВ 10 в ванной и теплый пол, и освещение и (к примеру) фен?
- Если уже делаете отдельную "холодильно-морозильную" линию, не цепляйте на неё розетку в коридоре, лучше объедините её с "кондиционерной"
- УЗО на 32А кажется не бывает (но тут не уверен).
- А чего Вы плиту без УЗО оставили - тут в соседней ветке человека уже ударило кастрюля - кран :) Предлагаю после счетчика поставить ДИФ 40/0,1
- А N на корпус щитка точно надо "заземлять"?
CTA написал : Мощность проточного водонагревателя?
5 кВт. Он используется только 2 недели в году, при отключение горячей воды.
19.11.2011 в 19:46:36
21.11.2011 в 09:41:30
drdollar написал : Я так понял, что у Вас новый многоквартирный дом?
Нет у меня старый многоквартирный дом 89 г. постройки.
Вот обновил схемку.
Остался вопрос, что делать с PE? Фотки стояка выше выложил.
21.11.2011 в 12:26:29
У Вас щиток заземлен?
21.11.2011 в 13:09:40
Корпус щитка подключен к N стояка. В моей схеме, щиток нарисован, так как он есть сейчас.
21.11.2011 в 14:47:32
Сам щиток заземлен или он выполняет роль шины рабочего нуля? :)
21.11.2011 в 14:51:29
1.7.61. ... Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Я к этому клоню.
21.11.2011 в 15:05:52
Ну так я писал ранее, стояк 4-х проводной (3 фазы и PEN). Разделение PEN на PE и N в щитке на этаже. Я не собирался их объединять ещё раз. Или я чего то не понимаю :(
21.11.2011 в 15:23:13
Пардон, недоглядел. В любом случае, Вам надо знать "заземлен" ли сам щит. Как віше советовал уважаемый Alexiy, попробуйте найти местного электрика. Если нет - в моем ламерском понятии электрики замерьте напряжение между фазным и щитком, предварительно открутив от него ввод рабочего нуля (если будет "0" - точно можно понимать, щиток не заземлен).
21.11.2011 в 15:29:08
drdollar написал : предварительно открутив от него ввод рабочего нуля
а через некоторое время выйдут соседи и навешают люлей потому что у них техника погорела...
Так делать нельзя.
прежде всего необходимо пообщаться с местной обслуживающей организацией - есть ли у вас на щитке нормальная "земля" или нет... Если ничего определённого не скажут, то скорее всего нет...