MrY
MrY
Новичок

Регистрация: 22.11.2010

Москва

Сообщений: 20

23.11.2011 в 12:57:02

Новостройка. Система отопления однотрубная, подача сверху, 4-й этаж из 16. Хочу поменять конвектор от застройщика в комнате. Сейчас труба к нему подходит в 1 дюйм и прямо перед ним переходит в 3/4, байпасс также сделан на 3/4. Купил радиатор Рифар Монолит на 3/4 для замены. Вопрос, какой надо будет делать байпасс? Тоже 3/4, но будет ли тогда радиатор нормально работать? Или можно сделать 1/2, но не будет ли это нарушением? Подо мной только один жилой этаж, далее магазины.

P.S. На кухне весь стояк выполнен в 3/4.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25583

23.11.2011 в 13:19:23

MrY написал : Тоже 3/4, но будет ли тогда радиатор нормально работать?

Будет. Не забудьте про газоотвод (кран Майевского, к примеру).

0
MrY
MrY
Новичок

Регистрация: 22.11.2010

Москва

Сообщений: 20

23.11.2011 в 16:24:28

Спасибо, понятно. А заужать до 1/2 совсем не правильно?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25583

23.11.2011 в 16:51:20

И неправильно, и смысла ни малейшего - если подача действительно верхняя.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.