alb956 написал :
Розетка в ванной комнате есть, но все заложено плиткой, поэтому я и писал, что могу через другую стену добраться до ножки ванны, если это так критично.
В принципе, в частном доме...это не критично, можно жить и так. Если не ронять фен работающий в ванную, когда вы там будете лежать. Если избегать этой ситуации, то в частном доме думаю не критично...:)
И еще про систему электропитания.
Со столба спускаются четыре жилы (три фазы и ноль).
Кабель который идет в дом пять жил.
В доме пятая жила сажается на землю (кабель 1х10 который приварен к 159 мм металлической трубе скважины).
А что делать с пятой жилой в щитке?
ДСУП надо делать в том случае, как правильно написал уважаемый Alexiy, когда водопровод может "быть под фазой". То есть откручивая кран и через воду соединяясь с канализацией, Вы рискуете получить удар током. Как указывалось выше, даже металлопласт/"грязная" вода подразумевает призрачный, но все же шанс такого удара.
Однако, поскольку у Вас частный водопровод + полностью пластиковый по дому, то возможность появление фазного потенциала на кране на грани фантастики. Исходя из этого Вы должны сами решить: стоит ли сверлить плитку ради такого.
П.С. и ДСУП делается не обматыванием тонкого гибкого провода вокруг ножки ванной, а 6-10 мм. ПВ-1 + защита его в стенах = стоит оно того?
Повторяю вновь и вновь - отбросьте Вы свою гигантоманию: зачем Вам 25А для стиралки, если её максимальная мощность не превышает 10А, а средняя и того меньше??? И ставить АВДТ на 10 мА стоит только на розетку/свет в ванную, но не на посудомойку. Ставьте АВДТ 20/0,03 максимум. После АВДТ в ванную больше никаких автоматов не надо.
Если пятая жила никуда не подключена - наденьте на конец колпачек и делов.
Повторяю вновь и вновь - отбросьте Вы свою гигантоманию: зачем Вам 25А для стиралки, если её максимальная мощность не превышает 10А, а средняя и того меньше???
Вообще то, обычные стиралки, которые на 7 кг загрузки белья, имеют 15 А по паспорту на щильдике сзади прикреплённые...
drdollar написал :
Дома гляну на самсунге...
BOSCH Classixx 6 WAA 20272 CE - 930 Вт./час.
П.С. сейчас на дом общий АВ С25: одновременно работает стиралка/кофемашина (2,5 Квт) и ПК и ТВ (более 1 кВт) точно проверял...
Многие делают одну ошибку, читая данные на рекламе стиралок :) Там -реклама...типа, вот столько стиралка потребляет за 1 стирку...это, не тех данные. Даже в паспорте часто врут...настоящие данные по мощности, директивой ЕС предписанно указывать на приборе. Вот на шильдике, сзади стиралки и есть- тех данные данной модели. Электрик при установке стиралке пользуется только данными указанными на шильдике.
Хочется сказать спасибо откликнувшимся.
Про начинку щитка так упрощенно думал потому, что сам живу в квартире в которой Энергосбытом (или кто там собирает лестничные щитки) стоит только один мощный автомат, чтобы гасить всю квартиру и УЗО на 300 мА, после которого четыре автомата (дом с электроплитой).
И никаких тебе диффов и ничего другого. Живу уже 10 лет с проводкой из аллюминия, с электрической стиральной машинкой в ванной комнате, с посудомойкой на кухне, с металлическими стояками, новерно с соседями, которые что нибудь переделывали (18 квартир по стояку) и пока жив.