сансэй написал : начните с того что открутите на максимум балансир на обратке .. 3 фотка..(железяка с черной крутилкой перед косым фильтром..)

и дайте полную картинку загагулен что в шкафу...подача - обратка..

температура теплоносителя не ахти.. а конвектора очень зависимые от неё агрегаты..

я бы ещё снял терморегуляторы с конвекторов...чего там регулировать если тепла не хватает..

Вечером домой приду, все сфоткаю, выложу. Пока не понял что-где крутить..

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

05.12.2011 в 18:40:31

ctapok написал : Пока не понял что-где крутить..

стрелками указал..

0
Вложение
Аватар пользователя
ctapok

Местный

Регистрация: 15.09.2011

Москва

Сообщений: 23

05.12.2011 в 22:10:38

Сделал фотку целиком шкафа.

0
Вложение
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16670

06.12.2011 в 07:12:42

ctapok, конвекторы от строителей, скорей всего, заменены Вашими соседями на радиаторы. Могли еще добавить, вернее сказать -убавить, теплыми полами. Таким образом система уже не та, которую проектировали. Вам остается только заменить конвекторы на радиаторы. Биметалл или стальные трубчатые, согласовав это предварительно с инженерами управ.компании.