Приветствую Посоветуйте, пожалуйста, по структурной схеме щита в квартире (планирую смонтировать в однорядном щитке на 18 модулей)

Вот основа:

Сверхмощных потребителей в квартире нет. Максимум - 1...2 кВт на (почти) стандартные бытовые приборы: стиральная машина, микроволновка, утюг, фены, пылесос, гидромасскажная ванна, пара кондиционеров (на 7000BTU, один из них - инвертерный). Разумеется, и половина из перечисленного одновременно не работает.

Собственно, вопросы, с которыми еще не определился:

  1. надо ли УЗО на кухню на 10 mA?
  2. автоматы на свет оставить 3 или все же стандартные 6? (в комнатах простые люстры висят с 1..6 КЛЛ, никаких спотов и суперподсветки на киловатт нету и не будет)
  3. B-автоматы проблем не создадут при запуске стандартной техники? станки и сварочные аппараты включать не собираюсь)) может, и на кухонные розетки B воткнуть?
  4. может, есть какие-то замечания по схеме?
0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

02.12.2011 в 18:53:33

Алeксeй написал : стиральная машина, гидромасскажная ванна, пара кондиционеров (на 7000BTU, один из них - инвертерный

что то я их не наблюдаю на схеме...

  1. лучше на 6 (10)
  2. какие то проблемы с питающей сетью? (автоматы типа В) если сеть сильная ставьте С, они более распространенные и меньше выбивать будет
  3. то что в общем щите уже так по проекту есть?
0
nddn
nddn
Новичок

Регистрация: 05.10.2008

Москва

Сообщений: 69

02.12.2011 в 19:43:48

Делаю ремонт у бабушки в трешке. Читал форум, много думал. Везде, кроме света, заменил алюминий на медный ВВГнг 2,5. Собрал все на 12 постах. Распределил так: 1-2: входной автомат P+N С40 3-4: УЗО 40А-30мА 5: автомат 1Р С16 - комната 1 6: автомат 1Р С16 - комната 2 7: автомат 1Р С16 - комната 3 8: автомат 1Р С16 - дополнительная линия (женщины случайно увидели кабель в 4 квадрата и сказали - ХОТИМ! Убедить, что утюг прекрасно питается и от 2,5 квадратов, не сумел. Зато теперь в 2 крупных комнатах есть огромная резервная линия, от которой можно питать инструмент для ремонта основных ;)) 9: автомат 1Р С16 - кухня 10: автомат 1Р С16 - стиральная машина 11: автомат 1Р С10 - собрал сюда весь старый алюминий, получился автомат освещения 12: автомат 1Р С10 - ванная комната

Почему одно УЗО? Так бабушка ж не завод, утечки отслеживать с точностью до цеха. Просто так ничего не возникнет, если она тот же утюг включит, а УЗО выбьет, будет сразу ясен виновник. Чувствительности в 30мА хватит и чтобы ванную контролировать. Меня, да и "заказчиков" вполне устроит, если при утечке свет погаснет везде, это мы обговорили. А больше, пожалуй, и не нужно ничего.

Кстати, я когда закупал все комплектующие, в нагрузку к автоматам получил буклетик Домового, и там ровно эта же схема нарисована как типовая, разве что вводной автомат нарисован однополюсный.

0
Алeксeй
Алeксeй
Новичок

Регистрация: 02.12.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 13

02.12.2011 в 19:44:41

юра Т написал : что то я их не наблюдаю на схеме...

стиралка+гидромассаж - в ванной. их общая максимальная мощность - 3.2 кВт, но не думаю что они будут работать одновременно. сейчас деляется ремонт в санузле, возможно, решу это сомнение установкой одной розетки :) кондиционеры - по одному в разных комнатах. опять же, их эл.мощность - 800 Вт или 4А потребляемого тока. 16А автомата даже с B-характеристикой за глаза. Потому и не расписываю их расположение.

  1. лучше на 6 (10)
  2. какие то проблемы с питающей сетью? (автоматы типа В) если сеть сильная ставьте С, они более распространенные и меньше выбивать будет
  3. то что в общем щите уже так по проекту есть?

2, 3. Проблем нету. Есть непонимание: почему все ставят в квартиры на освещение 6 или даже 10 ампер (что явно больше возможностей патронов, использующихся в люстрах и светильниках, не говоря уже о проводах) + зачем ставят C-автоматы, которые скорее для запуска АД с КЗР подходят...

  1. в общем щите стоит старье: пакетник, древний индукционный счетчик и 3 автомата на квартиру (по паре комнат на каждом в хаотичном порядке). стандарт, надо полагать, для домов постройки 90-х. ладно хоть заземление есть...
0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

02.12.2011 в 19:55:55

А что ищет свет кухни под узо 25/10.Придется убрать свет кухни из под узо.Если хочешь то в линиях освещения комнат и кухни и прихожей поставь отделные автоматы c 10 1p.

0
Алeксeй
Алeксeй
Новичок

Регистрация: 02.12.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 13

02.12.2011 в 20:01:36

serj_mobias написал : А что ищет свет кухни под узо 25/10.

от освещения кухни будет запитано освещение половины прихожей (вторая половина питается от освещения санузла) + входной эл.звонок + наверное, сигнализация. так что пусть оно под УЗО все же останется

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

02.12.2011 в 20:13:30

Нет уж ето разные помещения прихожая сухое помещение а сан.узел ето мокрое помещение.На кухню своии отделные линии идут.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

02.12.2011 в 20:20:41

Свет комнат, можно и вывести из под Узо,на кухню одной линии мало.

0
Алeксeй
Алeксeй
Новичок

Регистрация: 02.12.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 13

02.12.2011 в 20:36:30

serj_mobias написал : Нет уж ето разные помещения прихожая сухое помещение а сан.узел ето мокрое помещение.

согласен. только к чему это упоминание, какой из него вывод надо сделать?

serj_mobias написал : На кухню своии отделные линии идут.

не понял к чему это

дружба написал : Свет комнат, можно и вывести из под Узо

знаю, но можно и оставить :) хуже, теоретически, не будет. если только токи утечки будут высоки (провода в плитах остались алюминиевые) - выведу

дружба написал : на кухню одной линии мало.

на розетки? мне хватает)) нечему там 3,5 кВт (16А) сжирать: варочная поверхность и духовой шкаф газовые, чайник - обычный. стиралка в ванной. посудомойки, электрогриля не будет. реально используются только холодильник, микроволновка и мелкий телевизор. от силы - пароварка/эл.мясорубка/миксер/кухонный комбайн/пылесос.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

02.12.2011 в 20:53:45

Алeксeй написал : входной эл.звонок + наверное, сигнализация.

а вот сигнализацию совмещать со звонком совсем нехорошо...

0
Алeксeй
Алeксeй
Новичок

Регистрация: 02.12.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 13

02.12.2011 в 20:59:21

юра Т написал : а вот сигнализацию совмещать со звонком совсем нехорошо...

действительно :) тогда запитаю её от освещения одной из жилых комнат. хоть у сигнализации и есть резервный источник питания, рисковать не будем-с...