Алeксeй
Алeксeй
Новичок

Регистрация: 02.12.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 13

03.12.2011 в 15:10:50

апну, пожалуй :)

основные вопросы те же:

  1. почему ставят на свет 10А, а не более приближенные к действительности 6 или вообще 3?
  2. почему не ставят в квартиру автоматы с B-характеристикой? есть сведения о каких-то бытовых приборах, которые выбивают B16 в процессе включения или работы?
0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

03.12.2011 в 20:39:51

Алeксeй написал : апну, пожалуй :)

основные вопросы те же:

  1. почему ставят на свет 10А, а не более приближенные к действительности 6 или вообще 3?
  2. почему не ставят в квартиру автоматы с B-характеристикой? есть сведения о каких-то бытовых приборах, которые выбивают B16 в процессе включения или работы?

1) ставят С6 или С10 потому что автомат защищает линию, но не оконечные устройства. Для линии с сечением жил. 1,5 кв. мм - самое оно С6, и вполне может работать С10. А вот С16 уже перебор (а горе-электрики и не знали...) 2) кто ставит? Вот у них и спросите.

0
Алeксeй
Алeксeй
Новичок

Регистрация: 02.12.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 13

03.12.2011 в 21:31:58

ошибся во втором вопрос - там "не" пропущена :) отредактировал...

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

03.12.2011 в 21:46:17

Потому что С универсальнее и распространеннее и в магазинах легче найти, В может выбить стиралкой

0
Алeксeй
Алeксeй
Новичок

Регистрация: 02.12.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 13

03.12.2011 в 22:44:54

ZIDIZ написал : В может выбить стиралкой

это в теории или на практике стиралка мощностью 2 кВт (9А), из которых 1 кВт - это ТЭН, выбивала автомат В16? без обид)) просто теория мне (почти) вся известна, интересует именно практика...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.12.2011 в 22:48:41

Алeксeй написал :

  1. почему не ставят в квартиру автоматы с B-характеристикой? есть сведения о каких-то бытовых приборах, которые выбивают B16 в процессе включения или работы?

Обсуждалось: На розетки (освещение) В16(10) или С16(10)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

03.12.2011 в 22:58:08

Алeксeй написал : это в теории или на практике стиралка мощностью 2 кВт (9А), из которых 1 кВт - это ТЭН, выбивала автомат В16? без обид)) просто теория мне (почти) вся известна, интересует именно практика...

мне известен случай (на практике) когда 5квт-ная стиралка выбивала В25А

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

03.12.2011 в 23:09:35

ZIDIZ написал : мне известен случай (на практике) когда 5квт-ная стиралка выбивала В25А

А встречный вопрос. Это бытовая была машина или же в прачечной / химчистке промышленного типа? Откуда такая мощность то?

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

03.12.2011 в 23:22:38

Это была машина проф класса в бытовых условиях)) прачечная развалилась и домой потащили

0
Алeксeй
Алeксeй
Новичок

Регистрация: 02.12.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 13

04.12.2011 в 00:13:46

Kamikaze написал : Обсуждалось: На розетки (освещение) В16(10) или С16(10)

ага, видел ту тему. по большому счету, для себя полезной информации оттуда не подчерпнул: ЛН дома нет (только КЛЛ), ЛАТРов - и подавно. Ладно, другие не экспериметируют за свой счёт - и я не буду :)

Вопрос > почему используют автоматы на 6A или 10A для освещения, вместо 3А внезапно разрешился сам собой, стоило глянуть на прайс: 200..250р за B6 против 800..900 за B3. на автоматы B2/B1/B0,5 цены еще выше - прецизионная техника, блин))

в итоге получается такая схема:

плюс на вход думаю поставить РН, как раз есть 2 свободные ячейки в 18-модульном щите. осталось выбрать - какое...

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

04.12.2011 в 00:25:58

Схема хорошая, осталось только собрать. Улыбку вызвал только метраж. Скорее всего вы считали по самым прямым маршрутам, без учётов подъемов и спусков, обходов препятствий, заделов на разделку в щите, розетке или выключателе. Скорее всего именно так - или же у Вас двухкомнатная квартира площадью в 24 метра :). Так что прикиньте ещё раз сколько покупать кабеля придётся.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.