дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

06.12.2011 в 08:24:29

Дифф на болер,Узо на ванну,а подним 2АВ на освещ. с/м и фен.АВ нужно ставить после УЗО, после Дифф АВ ставить не нужно.Почитайте чем отличаеться УЗО и Дифф,и какие функции они выполняют.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

06.12.2011 в 08:48:56

web-rr написал : И всё потому что Мегавольт. придерживается иных взглядов.

На вкус и цвет.... Вам в этой квартире жить, не мне. Просто я говорю о том что в большенстве случаев нет необходимости городить такой щиток. И не надо "передёргивать" в сторону пробок и щитков на дощечке. Согласен, что нужны отдельные группы для кухни и водонагревателя, сплитеров. Но всё остальное можно конкретно упростить. Есть поговорка: "самая надёжная деталь- эта та которой нет в конструкции" Извините за нескромный вопрос: А что Вы собираетесь в туалете подсвечивать?

0
gete
gete
Новичок

Регистрация: 26.07.2011

Москва

Сообщений: 4

06.12.2011 в 11:21:45

Мегавольт. написал : А что Вы собираетесь в туалете подсвечивать?

будет небольшой рукомойник с зеркалом... вот зеркало и буду подсвечивать.

0