Прошу помощи профессионалов. Имеется щиток в новостройке, схема и фото во вложении. Количество линий и мощность на потребителей вполне устраивает (максимум еще + 1 линия будет). Вопрос - обязательно ли все в щитке менять на более "правильное", или можно оставить и так?

Еще смущает вводной автомат EKF на 25А в этажном щитке, не слабоват?

0
Вложение
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

10.12.2011 в 11:48:30

zu-zu написал : Вопрос - обязательно ли все в щитке менять на более "правильное", или можно оставить и так?

Для себя? Конечно же, переделать.

zu-zu написал : Еще смущает вводной автомат EKF на 25А в этажном щитке, не слабоват?

Номинал маловат - возможно, это временные АВ, на период строительных работ. Тем более, у Вас даже счетчика еще нет.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.12.2011 в 12:05:44

zu-zu написал : смущает вводной автомат EKF на 25А в этажном щитке, не слабоват?

Если от застройщика, то больше при всём желании ставить нельзя.

0
Аватар пользователя
zu-zu

Местный

Регистрация: 03.12.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 22

10.12.2011 в 12:39:27

Да, для себя. Дом кстати сдан и передан ДУК, просто счетчик пока не ставлю... А какие минусы если не переделывать, можно вкратце описать? И если переделать квартирный щиток, не получится ли так, что будет выбивать этажный автомат (он под замком кстати)?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

10.12.2011 в 13:03:35

zu-zu написал : А какие минусы если не переделывать, можно вкратце описать?

Применены диффавтоматы с электронным УЗО - они неработоспособны при обрыве нулевого проводника. Комплектующие - дешевый китай с зачастую непредсказуемым поведением. В целом, невысокое качество изготовления. Да и страшные они, щитки Узола.

УЗО 63А 300мА на верхней рейке без надобности в квартирном щитке.

0
Аватар пользователя
mpei

Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

10.12.2011 в 13:29:21

А схемку на шнайдере красивую приложили то. Молодцы

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.12.2011 в 18:31:33

На схеме Schneider, из каталога Acti9, автоматы и дифавтоматы, но собрали то Китаем... Какого спрашивается? Надо переделать просто реализовать схему на элементной базе Schneider.

0
Аватар пользователя
zu-zu

Местный

Регистрация: 03.12.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 22

12.12.2011 в 20:45:56

Всем спасибо за ответы, еще пара вопросов, если можно:

  1. Вводной автомат в этажном щитке все-таки лучше поменять, если для себя? На 40А или 32А (провода не меняем)?

  2. Можно ли УЗО (нормальных производителей) использовать как рубильник? Или лучше вместо УЗО поставить после счетчика общий автомат например на 40А (для обесточки всей квартиры)?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

12.12.2011 в 20:52:00

zu-zu написал :

  1. Вводной автомат в этажном щитке все-таки лучше поменять, если для себя? На 40А или 32А (провода не меняем)?

Официально сделать это, скорее всего, будет непросто. Самовольно - не стоит.

zu-zu написал :

  1. Можно ли УЗО (нормальных производителей) использовать как рубильник? Или лучше вместо УЗО поставить после счетчика общий автомат например на 40А (для обесточки всей квартиры)?

В качестве рубильника надо использовать рубильник (сиречь выключатель нагрузки). В крайнем случае - двухполюсный АВ.

0
Аватар пользователя
rsergio

Местный

Регистрация: 09.12.2011

Москва

Сообщений: 38

12.12.2011 в 21:12:17

Судя по схеме на квартиру выделено всего 4.5 кВт - что за новостройка? С газовой плитой ?!

У меня тоже новостройка - на каждую квартиру по 11 кВт.

Для вашей мощности автоматы правильного наминала. Менять на больший - можно нарваться. Менять на лучший - могут и свиснуть.

Правильным оставить EKF в щитке, туда же вынести противопожарное УЗО на 300 мА. Вместо него в своем щитке поставить двухполюсный автомат и электромеханическое УЗО на 30 мА. В простом варианте тот же IEK - ВА47-29 и ВД1-63, в лучшем случае Schneider iC60N + iID (тип А). Переделать коммутацию в щитке и можно жить.

Со временем, при необходимости, другие компоненты замените на Schneider

0
Аватар пользователя
mpei

Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

12.12.2011 в 22:31:00

А зачем тут вообще на ток утечки 300мА? Если уж ставить такое, то на 100мА и селективное

0