12.12.2011 в 09:15:12
Делаю ремонт- нужно менять батареи. Планирую Роял Термо биметал bliner500* (или же лучше Bliner inox500 ?) и Озадачился -установкой терморегулятора цыфрового на батарею. Хочу сделать как на картинке - кран + фильтр + терморегулятор. Вопрос -нужен ли фильтр для условий Москвы (24 этажный дом -я на 8 этаже)? мой прораб говорит что Фильтр лишнее. и еще стоит ли вести к терморегулятору на батареи (подсоединять) термоголовку? (смотри фото )
12.12.2011 в 12:26:38
фильтр - лишнее, так как нонча в домах закрытая система,чаще всего - в новостройках.термоголовка- полезная штука. приобрести лучше комплет- термостат. вентиль, термоголову, и вентиль обратного потока. рекомендую овентроп.
12.12.2011 в 12:29:30
по фильтру понял. а что за овентроп? это что фирма? а сори -вижу фирма немецкая....
14.12.2011 в 13:44:28
мне советуют ставить Фаровский вентиль и говорит что этого достаточно для регулировки температуры. достаточно ли этого?
14.12.2011 в 14:44:16
укажите артикул, но я бы выбрал таки овентроп.
14.12.2011 в 14:49:07
по своему опыту работы пришел к мнению что регуляторы противопаказаны однотрубным системам многоквартирных домов, просто потому что даже при самом маленьком байпасе 1/2, а другим на биметалле он быть и не должен, проходной диаметр у вентиля в разы меньше чем байпас. поэтому в радиатор идет очень мало носителя и регулировать там уже нечего...имхо они нужны только для котеджей и двухтрубок...
если решитесь все таки поставить, про фильтр вам на схеме не зря сказано, проходное отверстие у клапанов с мышиный глазик....забьется если не предусмотреть... насчет модели радиатора, могу сказать, что модель одна из самых лучших на современном российском рынке...сам стараюсь ставить только такие, если конечно заказчик не решит сам занятся самодеятельностью...
на 3м фото образец будущей переделки, в комнате 19 градусов, хотя термоголовка выкручена на максимум при котором она должна поддерживать 27 градусов хоть и рядом с радиатором. но все же там 27 не пахнет, при этом весь теплоноситель идет через байпас....
14.12.2011 в 14:52:33
просто нужно рпименять регуляторы для однотрубок- с повышенным Kvs
14.12.2011 в 14:57:55
C2h5-OH написал : просто нужно рпименять регуляторы для однотрубок- с повышенным Kvs
у них все равно условный проход сильно меньше 1/2...
14.12.2011 в 15:17:55
я рекомендую готовые наборы Giacomini
фильтр не рекомендую
14.12.2011 в 15:42:24
Олегович, и тем не менее достаточен.
19.12.2011 в 22:47:22
Скажите, а обязательно чтобы головка терморегуляторо была горизонтально или можно устанавливать вертикально?
19.12.2011 в 23:05:22
если регулировать температуры собираетесь термоголовкой, то обязательное правило позиционировать расположение оси термоклапана параллельно полу, иначе восходящие тепловые потоки от трубы и крана будут влиять на работу термоголовки. Она будет как бы всегда на перегрев реагировать и работать некорректно...перекрывая и задавливая поток теплоносителя пытаясь снизить температуру радиатора, при том что реальная температура в помещении будет намног ниже предустанволенной температуры
Если только колпачком в ручную, то без разницы.
19.12.2011 в 23:33:30
У меня трубы полипропилен, но от крана идет теплый воздух, уже крутнул тестирую. Еще вопрос шток выдвинут полностью, наварачиваю термоголовку, и если гайку термоголовкии завернуть до упора ключом то получается , что шток уже прижало и кран не открыт полностью. термоголовка открыта на 5 мах.
19.12.2011 в 23:35:58
Это норма ?
20.12.2011 в 00:41:43
зависит от температуры воздуха/термоголоки. обычно при 27 даже на "5" кран должен закрытся. Проверять желательно в сборе головку+кран до установки. дуть в кран и крутить. Нормально когда при температуре 22 гр. перекрывается кран между "3" и "4". Встречал бракованные головки и краны с нестандартной длинной штока.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.