Аватар пользователя
Noble

Местный

Регистрация: 22.06.2010

Краснодар

Сообщений: 47

15.12.2011 в 10:04:56

В аквапарке есть бассейн. Для его освещения закупили светильники IP54. Освещение конечно же сверху, а не на дне. Инженерный персонал аквапарка недоволен этим и требует купить светильники с большей степенью защиты.

Есть ли СНиПы касательно этого случая? Какие есть нюансы при освещении бассейна?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.12.2011 в 11:28:59

что за светильники? Куда ставить их собираетесь?

Если на потолок/стены то IP 54 вполне достаточно.

Нюанс есть - замена лампочек. Поэтому ставить светильники непосредственно над поверхностью воды, не предусмотрев способов доступа для обслуживания - идиотизм.

СП 52.13330.2011 и требования заказчика. Будет ли там вестись фото/видеосъёмка, будут ли там проводится соревнования международного уровня - тогда дополнительные требования по цветопередаче/пульсациям/ослеплённости/освещённости... Читайте Справочную книгу по светотехнике Ю.Б. Айзенберга стр. 629, параграф 14.7. ОСВЕЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ стр. 645, ОСВЕЩЕНИЕ БАССЕЙНОВ

0
Аватар пользователя
Noble

Местный

Регистрация: 22.06.2010

Краснодар

Сообщений: 47

15.12.2011 в 15:46:25

СП 52.13330.2011 и требования заказчика.

Читайте Справочную книгу по светотехнике Ю.Б. Айзенберга

Спасибо за ответ и ссылки, но к сожалению я так и нашел там про электробезопасность. В основном речь идет об освещенности. Просматривал ПУЭ - там так же нет четкого указания на установку светильников с определенным IP. Может плохо смотрел...

Если на потолок/стены то IP 54 вполне достаточно.

Достаточно на основании какого документа?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.12.2011 в 16:21:10

Требования к повышенному IP предъявляются:

  • в пожароопасных помещениях
  • во взрывоопасных помещениях
  • в помещениях с повышенной влажностью/пыльностью
  • в наружных электроустановках

При этом IP54 - это уровень защиты характерный для уличных светильников (УХЛ1) и, например, для душевых (УХЛ2)

При соответствующих условиях бассейн можно отнести к помещениям с обычными условиями среды (УХЛ4) и особых требований к IP вообще нет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу