15.12.2011 в 10:04:56
В аквапарке есть бассейн. Для его освещения закупили светильники IP54. Освещение конечно же сверху, а не на дне. Инженерный персонал аквапарка недоволен этим и требует купить светильники с большей степенью защиты.
Есть ли СНиПы касательно этого случая? Какие есть нюансы при освещении бассейна?
15.12.2011 в 11:28:59
что за светильники? Куда ставить их собираетесь?
Если на потолок/стены то IP 54 вполне достаточно.
Нюанс есть - замена лампочек. Поэтому ставить светильники непосредственно над поверхностью воды, не предусмотрев способов доступа для обслуживания - идиотизм.
СП 52.13330.2011 и требования заказчика.
Будет ли там вестись фото/видеосъёмка, будут ли там проводится соревнования международного уровня - тогда дополнительные требования по цветопередаче/пульсациям/ослеплённости/освещённости...
15.12.2011 в 15:46:25
СП 52.13330.2011 и требования заказчика.
Читайте Справочную книгу по светотехнике Ю.Б. Айзенберга
Спасибо за ответ и ссылки, но к сожалению я так и нашел там про электробезопасность. В основном речь идет об освещенности. Просматривал ПУЭ - там так же нет четкого указания на установку светильников с определенным IP. Может плохо смотрел...
Если на потолок/стены то IP 54 вполне достаточно.
Достаточно на основании какого документа?
15.12.2011 в 16:21:10
Требования к повышенному IP предъявляются:
При этом IP54 - это уровень защиты характерный для уличных светильников (УХЛ1) и, например, для душевых (УХЛ2)
При соответствующих условиях бассейн можно отнести к помещениям с обычными условиями среды (УХЛ4) и особых требований к IP вообще нет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу