andrewkhv написал : Еще дополнительные вопросы по вашему щитку: 1) А древний (похоже, что такой) счетчик - ваш? на какой он ток?
Счетчик древний, вроде на 40А
2) Каким проводом счетчик подключен к стояку и какой провод к автомату идет? (медь\алюминий, сечение).
В стояке "свежие" кабеля, похоже меняли в ближайшую пару лет
3) Насколько надежно соединение нуля стояка и вашего нуля с корпусом щитка? Нет ли признаков перегрева, плохого контакта, сильной коррозии в местах присоединения?
Коррозии нет, провода новые. Перегрева тоже вроде нет - провода не болтаются в зажимах
4) Зануление (шинка слева с одним подключенным проводом желто-зеленого цвета) предусмотрено проектом дома, было выполнено электриком при реконструкции (если она проводилась) или оно организовано вами самостоятельно?
Шинка слева с землей - электриком при реконструкции
Вот фото щитка с счетчиком
вот в квартире пока так
Слева направо:
- Общий на 32А чтобы можно было из квартиры все отрубит
2,3 АВ 16А - на 2 группы розеток
4,5 АВ 10А - на 2 группы света
6,7 - связка АВ16 + УЗО 25А - на стиралку и тд в ванную